Jag har roat mig med att plotta hur givarens resistans ser ut i förhållande till temperaturen, värdena kommer från manualen. Man kan tydligt se att det är en NTC givare, passade även på att plotta intervallet 20 - 50ºC för att se om givaren var något så när linjär i det intervallet som de två givarna som jag har problem med arbetar inom. Tyvärr är den inte så att en eventuell "kalibrering" genom att lägga ett motstånd i serie eller parallellt med givaren kommer att fixa biffen till 100% utan kommer bara att rätta till felet vid en specifik temperatur och inte inom hela arbetsområdet Därför gäller det att räkna ut "kalibreringsvärdet" ur rätt intervall, det intervallet som ligger närmst den temperatur där man vill att pumpens display ska visa rätt måste man alltså använda.I mitt fall har jag +4,3 grader fel på givare T3, jag vill att min pump ska mäta rätt kring +50 ºC, givaren kommer att jobba i intervallet 45-50 ºC så därför räknar jag ut vilken resistans 1 ºC motsvarar i det intervallet.1,31 - 1,08 = 0,23 kOhm på fem grader.0,23 / 5 = 0,046 kOhm/gradJag vill kompensera för mina +4,3 grader så jag ska alltså öka min givares resistans med 0,046 * 4,3 = 0,198 kOhm.I och med att jag ska öka min givares resistans så lägger jag motståndet i serie med givaren, om jag i stället hade behövt minska givarens resistans hade jag fått räkna ut vilket motståndsvärde jag behövt lägga parallellt med givaren för att minska värdet med 0,198 kOhm Thumbsup
Jag plottade en ny graf där jag la in "kalibrerad" givare i samma graf som den okalandrerade.Man ser tydligt i första grafen att min justering endast påverkar givaren försumbart under 20 ºC över 20 ºC förskjuter justeringen kurvan för att visa rätt värde i intervallet kring 45 - 50 ºC.Nu ska det lödas studs
Men jag kan fortfarande inte förstå att Nibe använder sig av givare med så dålig noggrannhet, speciellt som pumpens funktion styrs av givarna. Man ställer sig även frågan hur mycket fel övriga givare i pumpen mäter.....Jag ringde till Nibe för att fråga hur pass noggrant deras givare mätte, svaret var att de inte riktigt viste för de flesta kunder brukade inte mäta upp hur fel de mäter Deras rekommendation var att jag köpte några nya och bytte tills jag hittade ett exemplar som mätt rätt Fortsätt gärna att fylla på i tråden med hur många grader fel era pumpar mäter Thumbsup