kb delta t.
« skrivet: 09 januari 2010, 12:35:59 »
Hejsan..

har bara en fundering. ang dt på kb..

Vad är bättre?

Har på läge 1 på kbp vid ca -20ute.. -0.7 in och -3,5 ut.. Delta t 4,2 i värmedrift.
i läge 2 på kbp så kryper delta t ner till ca 2,5. i värme drift..
min installatör rekommenderade  ca 2,5-3,5delta t

ur energi och slitage på kompressor m.m synpunkt vad är bättre???

Mvh / Björn

Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: kb delta t.
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 17:23:35 »
När  jag ser på dina siffror så häller jag med din installatör jag själv hare läge 1
Delta 3,2 och ändrade till läge 2 pumpen hade gått ett dygn utan att tempen nådde
till stopp för GT1. Det enda jag gjorde att ändra KB-pumpen till läge 2, då började
VB ut stiga och efter kort stund även returen. Läge 2  Delta  2,3