Hejsan! Jag skriver på en liten rapport om värmepumpar och vill gärna ha er hjälp. Vid bergvärmeinstallation till en normalvilla hur djupt bör borrhålet vara?

Normal dimensionering av installerad effekt är numera ca 60 % har jag fått höra, vid konvertering från direktel hur stor kostnadsbesparing görs då ungefärligen i %


Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:några frågor
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2004, 14:37:17 »
Sök i detta forum så får Du läsa många nyttiga synpunkter, uppfattningar, referenser och en del kunskap som Du kan granska, värdera, systematisera och väva ihop till Din rapport
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

admin

  • Gäst
admin
Re:några frågor
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2004, 18:00:11 »
Citera
Hejsan! Jag skriver på en liten rapport om värmepumpar och vill gärna ha er hjälp. Vid bergvärmeinstallation till en normalvilla hur djupt bör borrhålet vara?

Läs t.ex. på Nibes hemsida www.nibe.se

Där finns angivet hur djupt man bör borra för att tillgodose olika storlekar av värmepumpar.

Citera
Normal dimensionering av installerad effekt är numera ca 60 % har jag fått höra, vid konvertering från direktel hur stor kostnadsbesparing görs då ungefärligen i %

Man brukar generellt sänka förbrukningen med ca 50% totalt (inklusive hushållsel)

Kostnaden för enbart uppvärmningen sjunker med så mycket som upp till ca 75%.

I övrigt håller jag med föregående skribent - surfa runt i detta forum ett par veckor så skall du nog kunna skriva en tämligen utförlig rapport. ;D


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!