Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Utegivare larmar EcoEl/107, Termistor trasig?  (läst 1327 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rabalder

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
Utegivare larmar EcoEl/107, Termistor trasig?
« skrivet: 03 januari 2010, 11:43:50 »
Har en 2 år gammal EcoEl/Air107.

Under nyårshelgen så började den larma för fel på Utegivaren. Misstänker det är Termistorn som har pajjat?!?

Tips på hur jag ska verifiera felet samt om det är termistorn, vilken typ är det?  Termistorer har väl ett grundmotstånd vid 25GraderC.


Utloggad rabalder

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Utegivare larmar EcoEl/107, Termistor trasig?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 01:42:35 »
Gjorde lite kontrollmätningar och det visade sig vara ett kabelbrott. fiR:

Termistorn fungerade och jag gjorde några testmätningar och jämförde dessa med data från ett Sanyo system: http://klimatservice.se/pdf/CO2/Servicemanual_CO2_SVE.pdf

(Faktiskt en gaska trevlig brux, som förklarar inställningar ganska pedagogiskt o bra. )


Temperatur (°C)               –20 –10    0  10  20  30    40    50    60   70
Termistor resistans (kilohms) 1.1 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 0.09 0.06 0.04 0.03

CTC termsitorn överensstämde mycket väl med denna.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal