Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: KB diff igen!  (läst 693 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 204
KB diff igen!
« skrivet: 30 december 2009, 10:31:29 »
Jag har nu provat att köra KB pumpen på lägsta varv,vad anser ni vara bäst läge 1 eller 2?

Läge 1, KB diff 3.0grader

Läge 2, KB diff 2.3grader

I båda fallen har jag en KB in temp på 1.5-1.0 grader efter någon timmas drift,aningen lägre temp på läge1,givarna visar korrekt in-ut.
Ökar COP med större diff?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21580
  • Alien snowman.
SV: KB diff igen!
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 13:25:37 »
Läge 1 blir bra. COP på kompressorn blir väl marginellt bättre med lägre tempdiff men cirkpumpen drar i gengälld mer ström i läge 2.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal