Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Dimensionering/tillsatsel  (läst 638 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 204
Dimensionering/tillsatsel
« skrivet: 19 december 2009, 11:14:35 »
Inatt var det -16grader,tillsatsen har inte gått in, utan pumpen klarar kylan själv.
Vad är vanlig dimensionering för att pumpen sakll klara sig utan tillsats,(i minusgrader räknat),
riskerar man kyla borrhålet för mycket om man ställer tillsatsen för högt,min är ställd att gå in efter 180minuter?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20539
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering/tillsatsel
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 11:07:43 »
Man brukar ha ca 60-70% effekttäckning vilket i Uppsala borde betyda ca -10 ºC kanske?

Men i ditt fall verkar den vara rejält dimensionerad vilket inte är fel, 123 m borra till en 6 kW VP är OK så jag tror inte du behöver oroa dig för att kyla ut borran.

Så kör på med dina inställningar.  --/
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 