« skrivet: 20 november 2009, 10:36:29 »
Jag har hittat en meny i REGOn som inte finns beskriven i manualen, meny 8.2 blockering tillskott,
en skala från -10 till 20,kan detta vara utetemp då tillskottet skall vara blockerat?
Det finns ju en annan meny med blockering tillskott,men den stänger tillskottet helt.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala

Utloggad srick

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
SV: Okänd meny REGO
« Svar #1 skrivet: 20 november 2009, 10:57:19 »
Har tolkat det så också att det är blockering av tillskott vid en viss utetemp.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 214
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Okänd meny REGO
« Svar #2 skrivet: 25 november 2009, 12:52:42 »
Har tolkat det så också att det är blockering av tillskott vid en viss utetemp.

Hej!
Rätt o riktigt :)
Skulle du ställa den på exempelvis -5 kommer inte tillskottet gå in förren det blir -5° eller kallare.

//T

Utloggad Jens G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
SV: Okänd meny REGO
« Svar #3 skrivet: 30 december 2009, 14:53:01 »
Betyder det att om det står "Ej aktiv" så startar inte elkassetten ?

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Okänd meny REGO
« Svar #4 skrivet: 30 december 2009, 19:39:50 »
Nej, det betyder att funktionen ej är aktiv över huvud taget. Ändra till den utetemp du vill att elpatronen ska vara blockerad till.
Mest kyla men lite värme också

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal