hej jag får ett fel medellande hp/ms larm vad betyder de då ? ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21164
  • Alien snowman.
SV: nibe 1210 fighter
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 14:27:41 »
Antingen har högtryckspressostaten löst, den gör detta om vattenflödet över VP:n är dåligt. Detta kan bero på stängda radiatortermostater (ska alltid vara öppna) eller igensatt smutsfilter eller att cirkpumpen krånglar eller mycket luft i radiatorsystemet.

Eller har motorskyddet löst ut, beror vanligen på att en av säkringarna i proppskåpet till VP:n gått.

Har du kollat allt detta och larmet återkommer så tillkalla service.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------