Författare Ämne: Nibe 1215 7kW, COP 4,7 vid 0/35  (läst 982 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Martin X

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
Nibe 1215 7kW, COP 4,7 vid 0/35
« skrivet: 15 mars 2005, 12:07:38 »
4,7 är vad Nibe påstår...
Är det nån som kan verifiera detta genom egna mätningar?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1215 7kW, COP 4,7 vid 0/35
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2005, 12:49:57 »
4,7... exl el till cirkpumparna... vid "nominellt" flöde.
jag kan nog ta gift på att det stämmer!!!

Det finns en Tysk sida där dom stortestat pumpar...
minns bara inte adressen  :-[  nån annan ?

« Senast ändrad: 15 mars 2005, 16:10:12 av Bertil »
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra. Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 3 vuxna och 2 barn i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far. IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Inloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 3458
SV: Nibe 1215 7kW, COP 4,7 vid 0/35
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2005, 14:50:09 »
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.

http://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Martin X

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Nibe 1215 7kW, COP 4,7 vid 0/35
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2005, 19:29:34 »
Tack Bertil och Tipo, det är alltid lättare att ta beslut när man vet vad man har att gå på.