Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Kalibrera utetemperaturgivare i Thermia Villa 105?  (läst 2064 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kiwi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepumpar
Kalibrera utetemperaturgivare i Thermia Villa 105?
« skrivet: 14 mars 2005, 12:06:43 »
Kan man kalibrera utegivaren i någon meny i Thermia Villa 105 så den visar rätt? Eller måste man kompensera det med något motstånd i fall inte Ohm talet är korrekt i ledningen till utegivaren.
Villa, 200 m2 uppvärmd yta, Thermia Villa 105, 165 m aktiv borrhål.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kalibrera utetemperaturgivare i Thermia Villa 105?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2005, 13:28:33 »
Det går i styren gäller alla givare... i installatörs menyn... sist i den
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra. Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 3 vuxna och 2 barn i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far. IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 