Författare Ämne: Skador relativt antal sålda bergvärmepumpar?  (läst 1550 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nills

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
Skador relativt antal sålda bergvärmepumpar?
« skrivet: 03 september 2009, 21:57:30 »
I Folksams statistik över antal skador på bergvärmepumpar så ligger IVT mycket högt, Nibe näst högst  och längre ner Thermia och CTC etc. Antalet skador kan ju hänga ihop med en större försäljning av vissa märken eller är det vanligare med fel hos vissa märken?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20181
  • Alien snowman.
SV: Skador relativt antal sålda bergvärmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2009, 09:17:09 »
Tyvärr finns ingen tillförlitlig försäljningsstatistik på värmepumpar.  :'(
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Limbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
SV: Skador relativt antal sålda bergvärmepumpar?
« Svar #2 skrivet: 04 september 2009, 18:25:17 »
jag har ett litet facit på skador, vi har installerat ca 1100 Nibe bergvärmepumpar, på dessa och lite andra pumpar som andra installatörer installerat, så har vi bytt totalt ca 30 kylmoduler/ kompressorer, ett antal pumpar,styrdatorer, VV ventiler mm. på 10 år.
Trygghetsförsäkringen har betalt de flesta reparationer.
Jag kan säja att på den tiden vi arbetade med typ elpannor, oljepannor mm. så blev det väldigt hett om öronen när kylan ute slog till.
När vi nu arbetar uteslutande med bergvärmepumpar, så är det väldigt lungt på servicefronten för vår del, skulle säga att KK hade inträffat på ca 1 vecka om vi skulle levt på service.