Författare Ämne: Nibe Split?  (läst 32225 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gunnarb

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 210
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split?
« Svar #15 skrivet: 26 september 2009, 15:28:59 »
Jag har talat en del med Nibes kundtjänst för att få klart för mig för- och nack delar med Spliten jämfört med 2025. Det dom anför är att man högst kan ha 9 kW tillsatsvärme i Spliten men 13,5 kW i 2025:an (i VVM 300 och EVP 270 samt EVP300 som är inneenheterna till F2025). Om huset vid -20 grader kräver mer än 9 kW kan man alltså få problem. Det är dock inget problem för mig eftersom jag redan har en elpatron på 9 kW i det existerande sytemet.

Vidare anför man att F2025 är tystare än Spliten. Det är jag dock inte så säker på eftersom man anger ljudnivåerna vid olika effekter. Exempelvis anger man Ljudtrycket för F2025-10 till 36 dB(A) på 10 m avstånd men 39,5 dB(A) för Spliten. Då bör man tänka på att Spliten ju ger c:a 12 kW, d.v.s. 2 kW mer än 2025:an. Om Spliten drar ner varvtalet så att den bara ger 10 kW så är den förmodligen lika tyst som 2025:an.

Ett annat problem med Sliten är att den kräver 205 cm takhöjd p.g.a. att det finns en frigolithuv under topplåten som vid service kan behöva dras rakt upp c:a 22 cm. Enligt Nibe skulle det dock eventuellt vara möjligt att skära itu denna huv horisontellt i två delar och därefter tejpa ihop den igen för att på så sätt sänka behovet av takhöjd till c:a 195 cm. Detta är ett problem för oss p.g.a. att vi bara har c:a 195 cm takhöjd.


Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.

Utloggad Lelle

  • Mer en påläst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Nibe Split?
« Svar #16 skrivet: 26 september 2009, 20:11:15 »
Ni som fått offert på både Split och F2025.  Blir det någon skillnad i förbrukning enligt Nibes uträkning?

Mvh
« Senast ändrad: 27 september 2009, 13:31:43 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.

Utloggad Ronnie.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split?
« Svar #17 skrivet: 27 september 2009, 17:47:44 »
 Hej Lelle
spliten täcker 99% energitäckningsgrad  energikostnad år ett 11583:-
2025 täcker 97% energitäckningsgrad  energikostnad år ett 12213:-
jag förbrukar annars 3 m3/år olja
Ronnie

Utloggad MHI

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split?
« Svar #18 skrivet: 27 september 2009, 17:53:22 »
Jag har talat en del med Nibes kundtjänst för att få klart för mig för- och nack delar med Spliten jämfört med 2025. Det dom anför är att man högst kan ha 9 kW tillsatsvärme i Spliten men 13,5 kW i 2025:an (i VVM 300 och EVP 270 samt EVP300 som är inneenheterna till F2025). Om huset vid -20 grader kräver mer än 9 kW kan man alltså få problem. Det är dock inget problem för mig eftersom jag redan har en elpatron på 9 kW i det existerande sytemet.

Vidare anför man att F2025 är tystare än Spliten. Det är jag dock inte så säker på eftersom man anger ljudnivåerna vid olika effekter. Exempelvis anger man Ljudtrycket för F2025-10 till 36 dB(A) på 10 m avstånd men 39,5 dB(A) för Spliten. Då bör man tänka på att Spliten ju ger c:a 12 kW, d.v.s. 2 kW mer än 2025:an. Om Spliten drar ner varvtalet så att den bara ger 10 kW så är den förmodligen lika tyst som 2025:an.

Ett annat problem med Sliten är att den kräver 205 cm takhöjd p.g.a. att det finns en frigolithuv under topplåten som vid service kan behöva dras rakt upp c:a 22 cm. Enligt Nibe skulle det dock eventuellt vara möjligt att skära itu denna huv horisontellt i två delar och därefter tejpa ihop den igen för att på så sätt sänka behovet av takhöjd till c:a 195 cm. Detta är ett problem för oss p.g.a. att vi bara har c:a 195 cm takhöjd.




Då den är förberedd för extra/extern värmekälla såsom sol, ved, pellets mm. så kan man säkert även docka till en genomströmningspanna/elkasett om man skulle behöva mer tillskott än 9 kW.

Utloggad Lelle

  • Mer en påläst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Nibe Split?
« Svar #19 skrivet: 27 september 2009, 20:23:31 »
Hej Lelle
spliten täcker 99% energitäckningsgrad  energikostnad år ett 11583:-
2025 täcker 97% energitäckningsgrad  energikostnad år ett 12213:-
jag förbrukar annars 3 m3/år olja
Ronnie

Tack Ronnie, med andra ord så är det ingen större skillnad på effektmässigt likvärdiga pumpar.
Nu vet jag iofs inte om det är det, du angav inte vilken storlek där var på F2025 i offerten.
Det jag var nyfiken på är om en on-off kan matcha en inverter.
Det är intressant eftersom att om de kommer från samma tillverkare borde jämförelsen vara ganska rättvis.

Sen så får man med Split lite andra finesser.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 21:09:27 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.

Utloggad Ronnie.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split?
« Svar #20 skrivet: 27 september 2009, 20:48:15 »
 Hej Lelle
Tyvärr ibland glömmer man jämförelsen var med 2025-8 samt vvm 300
Ronnie

Utloggad Lelle

  • Mer en påläst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Nibe Split?
« Svar #21 skrivet: 27 september 2009, 21:16:36 »
Det är lugnt, men nu så vet jag.  Thumbsup
Nibe själva verkar framhäva Split som ett bättre alternativ för de små pumparna i 2025 serien än för de stora.
Kanske för att den kan vara effektivare då den går mer på dellast?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.

Utloggad cyklonmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split?
« Svar #22 skrivet: 29 september 2009, 22:31:32 »
Hej!

Du kan faktiskt klara dig med 16A huvudsäkring, innedelen har inbyggda strömkännare.
Om du kör på 16A så måste du se till att omfördela belastningarna.
L1/L2 kan du använda för alla andra belastningar du har i huset, försök hålla L3 så ren som möjligt.
L3 matar kompressorn och varvar ner när man börjar nå toppen, L1+L2 bevakas också men stänger bara av elstegen om annan belastning går in.
Gör du inte som ovan riskerar du att varva ner kompressor kraftigt hela tiden och elpatroner går in och stöttar för att hålla huset varmt.





En nackdel jag hittat med Spliten är dock att kompressorn matas med en fas bara... Med en belastning på upp till 15A. Detta innebär att jag måste förmodligen säkra upp huset från 16A huvudsäkringar till minst 20A. Detta kostar ca 1000:- mer per år. Känns inte så kul.


Utloggad Tallträsket

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
    • BJJ
SV: Nibe Split?
« Svar #23 skrivet: 04 oktober 2009, 15:45:52 »
Kommer NIbe Spliten med mera KW??
Daikin Altherma 16 kw

Utloggad Pinewood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split?
« Svar #24 skrivet: 07 oktober 2009, 20:23:04 »
 b00k Ni som redan investerat i Nibe Split - Eller som i övrigt känner produkten;
Vilket fäste har den inbyggda elpatronen? Flänsad eller gängad 50R?
Är värmeelementen kopplade på 240V eller 400V?

Jag har sedan många år den fantastiska Brukspatronen 9kW som stödvärme. Den har ju den "egenheten" att ha 6 st. en-fasiga slingor. 1kW + 2kW per fas. Den flyttar själv runt belastningen så att den alltid kopplar in den lägst belastade fasen.
Har i 20 år kört denna (vintertid tillsammans med en "dum" 6kW patron) på 16A huvudsäkring i ett hus på 124m2 enplanshus (1974) med lika stor inredd källare. Vattenburet 1-rörs system.

Nu riskerar man förstås med två olika strömkännande system att komma i konflikt.
Finns det möjlighet att montera en Brukspatron istället för den 9kW som sitter monterad i original? Fördelen är då att man kan plocka effekt från L3 även om kompressorn går.
Och med 16A huvudsäkring går det att köra 18-19A rätt långa stunder....

Kul om någon kan utveckla detta!

PS: Jag vet att det går att koppla en extern värmekälla via de lediga in- och utloppsrören. Men där tänkte jag mig solvärme i framtiden.
70-tals Mexihus i Skåne med olja + el.
124 + 124 kvm markplan + inredd källare.

Utloggad cyklonmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split?
« Svar #25 skrivet: 07 oktober 2009, 21:37:35 »
Hej!

Spontant känns det som att du borde köra elpatronen parallellt med solen i uttagen, sätt backventiler bara. Borde vara enklaste lösningen.

/C


b00k Ni som redan investerat i Nibe Split - Eller som i övrigt känner produkten;
Vilket fäste har den inbyggda elpatronen? Flänsad eller gängad 50R?
Är värmeelementen kopplade på 240V eller 400V?

Jag har sedan många år den fantastiska Brukspatronen 9kW som stödvärme. Den har ju den "egenheten" att ha 6 st. en-fasiga slingor. 1kW + 2kW per fas. Den flyttar själv runt belastningen så att den alltid kopplar in den lägst belastade fasen.
Har i 20 år kört denna (vintertid tillsammans med en "dum" 6kW patron) på 16A huvudsäkring i ett hus på 124m2 enplanshus (1974) med lika stor inredd källare. Vattenburet 1-rörs system.

Nu riskerar man förstås med två olika strömkännande system att komma i konflikt.
Finns det möjlighet att montera en Brukspatron istället för den 9kW som sitter monterad i original? Fördelen är då att man kan plocka effekt från L3 även om kompressorn går.
Och med 16A huvudsäkring går det att köra 18-19A rätt långa stunder....

Kul om någon kan utveckla detta!

PS: Jag vet att det går att koppla en extern värmekälla via de lediga in- och utloppsrören. Men där tänkte jag mig solvärme i framtiden.


Kent Olofsson

  • Gäst
Kent Olofsson
SV: Nibe Split?
« Svar #26 skrivet: 09 juli 2012, 13:29:02 »
Hej.
Nibe split är nog bra men låt inte xxxxxx xxxxxx montera den. Dom blåser er garanterat. Jag blev blåst på 75000 kr. ;)

Edti: Vi försöker undvika att nämna företag då det lätt blir pajkastning.
Mer fakta är önskvärt i detta fall.
Moderator Lmf 
« Senast ändrad: 15 juli 2012, 10:37:18 av Lmf »

Utloggad Jonas_L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split?
« Svar #27 skrivet: 09 juli 2012, 14:37:13 »
Nu förstår jag inte. Fick du den installerad och klar för 75 000 kr så var det ju ett väldigt bra pris??

När man kritiserar någon är det ju bra att säga varför, annars blir det hopplöst för andra att värdera informationen. Vi kan ju inte veta om de snodde pengarna och stack eller gjorde allt perfekt men råkade borra igenom en antik tavla?
NIBE Split, 99 kvm 40-tals trähus, Blekinge

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split?
« Svar #28 skrivet: 13 juli 2012, 23:15:14 »
De är en ganska aktiv firma.
Fungerar inte pumpen?
Ingick inte allt som du hade trott/avtalats?
Lite mer info behövs nog.
Priset är onekligen mycket lågt!
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Anli

  • Gäst
Anli
Nibe Split?
« Svar #29 skrivet: 14 oktober 2013, 18:19:58 »
Hej!

Har blivit rekommenderad Nibe Split av min montör. Jag förbrukat ca 16000kw el totalt per år (värme+övrigt). I ett radhus på 116 kvm. Om man tittar i Nibes (grova) kalkyl skulle man kunna spara ca 7000 kw/år om man antar att värmen står för ca 11000 kw. Är det ett rimligt antagande?
Vidare, ungefär hur mycket ska man räkna med att det kostar, i grova drag (om man placerar den på samma ställe som den gamla pannan)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!