Författare Ämne: EcoHeat v2 vill inte gå i läge sommardrift  (läst 705 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Avensis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 349
EcoHeat v2 vill inte gå i läge sommardrift
« skrivet: 18 juni 2009, 13:23:00 »
Av nån anledning vill inte min Ecoheat 7,5 kW ver. 2 koppla över till sommarläge.
I fjol fungerade det utan problem.

Jag har justerad några parametrar i kodmenyn, men just nu har jag satt sommarläge till att vara aktivt från 16 grader.
Det är just nu mycket högre temperatur ute, (inte om natten), men inget sommarläge kommer i displayet.

Någon som kan tala om hur jag kan fixa problemet? Måste det vara 16 grader hela dygnet?
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Avensis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 349
SV: EcoHeat v2 vill inte gå i läge sommardrift
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2009, 21:09:57 »
Kollade med leverantören. Minimum framledningstemperatur måste vara satt till inget alls för att sommarläge skall koppla in.

Om det sätts en minimum framledningstemp, vill vp inte gå till sommardrift även om utetemp er högre än sommardrifttemperaturen.

Så nu fungerar det helt utmärkt.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 