Författare Ämne: Köra brinepump utan att kompressorn går  (läst 1145 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
Köra brinepump utan att kompressorn går
« skrivet: 10 maj 2009, 22:24:29 »
Tänkte se om in- och ut-givaren på brine-sidan visar lika då man kör brinepumpen utan att kompressorn är i gång. Har hittat följande i menyn:

Service -> Manuell test -> Brinepump 0

Men lyckas inte ändra till Brinepump 1. Lyckas inte ändra något alls i undermenyn "Manuell test". Vad är tricket? Eller är jag inne i fel meny?  Sc:,h

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 381
SV: Köra brinepump utan att kompressorn går
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2009, 08:46:04 »
först får du ändra "manuellt test" till 2. Sedan kan du gå ner och ändra brinepump till 1
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
SV: Köra brinepump utan att kompressorn går
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2009, 09:43:23 »
Tack!