NIBE 1135 vs 1235
« skrivet: 04 mars 2009, 17:49:18 »
Hallå.

Är det bättre på något sätt att ha en 1135 mot en VPA 200/70
Nybörjare som är är... kallas det flytande kondensering?

Eller är det fördelar med en allt i ett 1235?  Sc:,h

Eller kan man inte ens jämföra en 1135 mot en 1235?
som sagt... nybörjare som man är  a:gl


Utloggad Bobo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: NIBE 1135 vs 1235
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2009, 19:08:29 »
Hallå.

Är det bättre på något sätt att ha en 1135 mot en VPA 200/70
Nybörjare som är är... kallas det flytande kondensering?

Eller är det fördelar med en allt i ett 1235?  Sc:,h

Eller kan man inte ens jämföra en 1135 mot en 1235?
som sagt... nybörjare som man är  a:gl





1235 är i princip en 1135 med inbygggd vvb på 160 liter. En 1135 + VPA200/70 har 200 liter varmvatten. 1235 är litet högre men upptar bara halva golvytan jämfört 1135 + VPA. Om man bara duschar räcker normalt en 1235. Har man behov av mycket VV är en 1135 + en VPA på 300 liter lämpligare.

Normalt används flytande kondensering för att spara energi.
« Senast ändrad: 04 mars 2009, 19:10:17 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

  • Dot gäster: 155
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal