Författare Ämne: Behövs separat vvb?  (läst 626 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Steff76

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
Behövs separat vvb?
« skrivet: 01 mars 2009, 18:16:56 »
Vi kalkylerar för fullt på ett nybygge och undrar över om vi behöver en extra vvb för mer vv kapacitet?
Vi är 2 vuxna och 2 barn, normalt duschande... Vi kommer att ha ett stort bubbelbad på ovanvåningen, rakt lodrätt ovan bergvärmepumpen i tvättstugan  :)
Frågan är om vi behöver trycka in en burk till i tvättstugan (som redan är trång) med extra beredare för att klara tappningen i bubbelkaret? Eller kan man klara sig på annat sätt? Känns lite overkill tycker jag då man i bästa fall badar 1 ggr/veckan?

Det finns ju bubbelbad som har "underhållsvärmare". Kan dessa vara ett komplement?

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Behövs separat vvb?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 18:35:31 »
har badkaret en volym på säg max 250 liter då klarar ni en störttappning med vp med intern vv-beredare, är badkaret större, behövs separat vv-beredare, normalt 200 liters men om badkaret är för 2 alltså en volym på 400 liter så en 300 liters vv-beredare behövs då.
Underhållsvärmen i badkaret är till för att det inte svalnar lika fort, man kan bada längre denna elpatron är på 1,5 eller 3kw. Ska du värma vattnet behövs nog en 7 eller 9kw elpatron.
Mest kyla men lite värme också

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 