Författare Ämne: Kalla element vid ca. -2 ute  (läst 845 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad turbo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
Kalla element vid ca. -2 ute
« skrivet: 14 februari 2009, 20:41:40 »
Hej!
Jag har en Thermia 60. Mitt problem är att elementen blir kalla när tempen ute är runt -2 -3 grader. Jag har 12 st element, gamla, grova. Jag har luftat dom och kurvan är på 33 och rumbör på 22. När det är kallt ute är det inga problem. Satte in pumpen 98. Borrat 143m, aldrig haft problem tidigare.
Hoppas på hjälp
Stig-Arne

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20167
  • Alien snowman.
SV: Kalla element vid ca. -2 ute
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2009, 10:02:20 »
Blir det kallt inne?

Det är annars normalt att elementen hinner kallna lite mellan gångerna då VP:n jobbar då det inte är så kallt ute. Om innetemp börjar pendla då det är halvkallt ute så kan du minska på INTEGRAL A1.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 