Hej.

Undrar två saker ang. fläktdrivna konvektorer och lågtempsystem.

1. ca maxtemp på lågvattensystem är 55C - hur många grader ca håller utloppsluften på en typisk konvektorenhet?
2. Vindhastigheter uttryckt i m/s på utloppsenheten. Hastigheten förändras givetvis beroende på fläkhastighet, några riktvärden önskas.

Lite udda frågor kanske, kanske får jag inga svar - men men, det är värt ett test.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20174
  • Alien snowman.
SV: Konvektorer och udda frågor. (lågtempsystem och luftflöden)
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2009, 15:17:15 »
Här finns produktblad för ett gäng olika modeller, du kan ju räkna om luftflödet till m/s eftersom du har dimensionerna. Samma med utloppstemp, du har uteffekt och luftflöde, bara att räkna om till tempdiff.  :)

http://www.kinnan.se/Default.aspx?tabid=86

På en FST34 så är luftflödet 0,5-0,75 m/s och uttemp ca 30-32 ºC om rumstemp är 20 ºC och framledning är 50 ºC
« Senast ändrad: 27 januari 2009, 15:31:14 av Carl N »
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad kallekaka

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
SV: Konvektorer och udda frågor. (lågtempsystem och luftflöden)
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2009, 16:53:22 »
Fränt! Tackar, tackar!

Jag som är matematiskt obegåvad undrar ju givetvis hur du fick fram just m/s? Nån fin formel?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20174
  • Alien snowman.
SV: Konvektorer och udda frågor. (lågtempsystem och luftflöden)
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2009, 12:01:30 »
luftflöde (m/s) = flödet (m3/h) / (utblåsarean (m2) x 3600 (sek/h))
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad kallekaka

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
SV: Konvektorer och udda frågor. (lågtempsystem och luftflöden)
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2009, 09:11:59 »
Tackar! Mycket användbart.