Författare Ämne: Hur räknar Nibe 1210 tillsatsel-timmar?  (läst 824 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Magnuz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
Hur räknar Nibe 1210 tillsatsel-timmar?
« skrivet: 02 januari 2009, 09:22:59 »
Hej,

Jag undrar om någon kan klara ut hur Nibe räknar TS-timmar? Blir det en timmes ökning i menyn "TS-tid" oavsett om det är elpatronen kör steg 1, 2 eller 3 i en timme?

Tycker att jag upplever att timmarna är lååånga när steg 1 är inkopplat...

Har sökt i forumet utan att hitta någon förklaring, men misstänker att frågan ställts förut...

Mvh
Magnuz
Inflyttad sommaren 2008 i villa 250kvm (120 i suterräng), byggt 1966, betonghålsten, vind tilläggsisolerad, många och stora fönster (3 glas isoler + orginal 2 glas. Dubbelgarage (fn ej uppvärmt ty kräver tillskott redan vid +3).
VP Nibe 1210-7 installerad nov 2001, 140 meter borrdjup (1 m till berg).
Golvvärme i nedre badrum, 10 kvm.

Den 23/7 2008: VP starter 44866, VP-tid 28525, TS-tid 1709
KB in -3, KB ut -6 redan vid utetemp +5 (november) och håller sig konstant där hittils. Max VB fram = 43 grader utan elpatron.
Varför blir KBin är så lågt?

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
    • Byhålan
SV: Hur räknar Nibe 1210 tillsatsel-timmar?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 10:12:55 »
1H är 9kw, dvs steg 1 ger 1/3-del, steg 2 ger 2/3-delar och steg 3 ger en hel timme på räknaren.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Magnuz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
SV: Hur räknar Nibe 1210 tillsatsel-timmar?
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2009, 10:17:41 »
Tack Pricken.

Och vad gäller för mig som har 6kW installerat...?

1 timme med steg 3, 6 kW = 1 timme på TS-räknaren?
Inflyttad sommaren 2008 i villa 250kvm (120 i suterräng), byggt 1966, betonghålsten, vind tilläggsisolerad, många och stora fönster (3 glas isoler + orginal 2 glas. Dubbelgarage (fn ej uppvärmt ty kräver tillskott redan vid +3).
VP Nibe 1210-7 installerad nov 2001, 140 meter borrdjup (1 m till berg).
Golvvärme i nedre badrum, 10 kvm.

Den 23/7 2008: VP starter 44866, VP-tid 28525, TS-tid 1709
KB in -3, KB ut -6 redan vid utetemp +5 (november) och håller sig konstant där hittils. Max VB fram = 43 grader utan elpatron.
Varför blir KBin är så lågt?

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
    • Byhålan
SV: Hur räknar Nibe 1210 tillsatsel-timmar?
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2009, 10:26:56 »
Titta inte på vilket steg som är aktiverat, utan gångra TS-tid med den maximala effekten, jag
tex har på min 1230 efter 2,5 år fått 14H på räknaren, det ger med max ts som är 9kw 122kwh
i förbrukning, även om jag bara har steg 1 aktiverat, 3kw.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Magnuz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
SV: Hur räknar Nibe 1210 tillsatsel-timmar?
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2009, 11:07:41 »
Ok, tack Pricken. Jag förstår.

Dina TS-timmar är en dolkstöt för en som får TS redan vid 0 grader och KBin -3 i Göteborg...... :(

Men grattis till dig naturligtvis! Och tack för hjälpen.
Inflyttad sommaren 2008 i villa 250kvm (120 i suterräng), byggt 1966, betonghålsten, vind tilläggsisolerad, många och stora fönster (3 glas isoler + orginal 2 glas. Dubbelgarage (fn ej uppvärmt ty kräver tillskott redan vid +3).
VP Nibe 1210-7 installerad nov 2001, 140 meter borrdjup (1 m till berg).
Golvvärme i nedre badrum, 10 kvm.

Den 23/7 2008: VP starter 44866, VP-tid 28525, TS-tid 1709
KB in -3, KB ut -6 redan vid utetemp +5 (november) och håller sig konstant där hittils. Max VB fram = 43 grader utan elpatron.
Varför blir KBin är så lågt?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 161
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal