Efter ett idogt trimmande på strypningar, gradminutrar och kurvor är det nu god o jämn värme i huset och antalet starter per dygn har gått ner från 32 till 22 stycken.Är detta ok??? Har en Nibe 1125 med markvärme i mellansverige.
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21349
  • Alien snowman.
SV: Starter???
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 09:48:23 »
Helt OK.  Thumbsup
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad horsetrailer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
SV: Starter???
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 17:12:53 »
Tackar!!! det här med VP var ju kul, rena nöjet att trimma i julhelgen!
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.

Utloggad hedman_

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
SV: Starter???
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008, 11:18:17 »
lånar denna tråd lite..
Jag har ändrat gradminuterna från -60 till -100 på min pump.
Undrar varför "skalan" på justeringsratten inte blir den samma.
Fick justera den för att få samma värde som jag hade förr.
Jag har en Nibe 1125-8.


MVH Johan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21349
  • Alien snowman.
SV: Starter???
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2009, 09:28:27 »
Hmmmm... Sc:,h

Mystiskt, "VP-°min" ska absolut inte påverka "Parallell".
Kolla i meny 17, för att verkligen se vad ratten står på. Om ratten dras till bottenläge åt något håll kan skalan börja misstämma mot värdet i meny 17, ratten sitter på en pinne och läget kan rubbas.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad hedman_

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
SV: Starter???
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2009, 16:50:00 »
"Paralell" sämde bra med ratten.
Måste vara jag som tänker fel.
I meny 1 " VB-Fram 41(48)" Det var börvärdet jag kollat på när jag vridit på ratten.
Men de värdet måste väl åka upp å ner när ute tempen gör de, för att innetempen ska bli stabil.
Har bara haft min värmepump i en månad... :P

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 