Författare Ämne: Dimensionering av bergvärme för flerfamiljshus. Råd önskas.  (läst 1762 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Martin X

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
Dimensionering av bergvärme för flerfamiljshus. Råd önskas.
« skrivet: 14 september 2008, 22:09:37 »
Har tänkt installera bergvärme (NIBE?) i ett trähus från 50-60 talet.
8 lägenheter, i medeltal 2 pers/lägenhet.
Inga värmeglas.
Oljeförbrukning ca. 9m3 senaste år (mild vinter)
Framledningstemperatur känner jag inte till men vidtar åtgärder vid behov för att komma ner till 65 ºC. Tyvärr bara enkla radiatorer.
2 våningar + källare. 180m/våning.
Ej tilläggsisolerad.
Huset finns i Jakobstad/Finland
Tappvarmvatten med återcirkulation för att inte svalna.

Alternativen för mig och min begränsade kunskap är 1135-17 med tillskott från oljepanna eller en 1330-22 som borde klara allt. Givetvis tillkommer en varmvattenberedare. Borrhål 3x150m.

Kan något proffs ge mig goda råd beträffande:
Borrhål
Val av pump.
Storlek på varmvattenberedare. (slingor eller dubbelmantlad)
Arbetstank?

Martin X
« Senast ändrad: 16 september 2008, 21:56:34 av Martin X »

Utloggad Martin X

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Dimensionering av bergvärme för flerfamiljshus.
« Svar #1 skrivet: 16 september 2008, 21:32:43 »
Mellantaket har inte mer än 15-20cm bergull. Här kan man spara en hel del på att isolera.

Men ventilationen måste förbättras i lägenheterna så inbesparingen går kanske förlorad i ventilationskostnaderna.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21493
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av bergvärme för flerfamiljshus. Råd önskas.
« Svar #2 skrivet: 17 september 2008, 09:26:54 »
Ta en 1330-22
Här är ett exempel på installation, behåll din panna om värmesystemet är högtemp.

http://www.nibeonline.com/pdf/M10263-5.pdf

Ta en VPA 450/300 så borde varmvattnet räcka. 2 x 200 m borra borde räcka.

« Senast ändrad: 17 september 2008, 09:28:49 av Carl N »
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Martin X

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Dimensionering av bergvärme för flerfamiljshus. Råd önskas.
« Svar #3 skrivet: 17 september 2008, 18:25:15 »
Tack Carl.

Borrning tidigast i januari p.g.a. lång kö. Hinner därför lära mig mera om befintligt systems temperaturer och kan kanske bättre göra mitt val då.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 