SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #15 skrivet: 27 juli 2008, 22:45:45 »
Ja tänk så enkelt!
Återkommer här med bilder från installationen. Målsättningen har hela tiden varit att riva befintlig panna så att kortaste möjliga avbrott i vattenförsörjningen skulle uppstå som tidigare nämts. VVB kunde hänga kvar i det längsta med tidigare provisoriska plisolanslutningar,som jag tvingades till när förrådsberedaren i gamla Albinpannan från 69 sprang läck mellan mantel och beredare.
Pannrummet skall fungera som hobbyrum i fortsättningen också, så rören är dragna nere vid golv under arbetsbänk med hurtsar, som skall återmonteras. Värmepumpen kommer att stå bara ca 3m från pannan utanför pannrumsfönstret.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #16 skrivet: 27 juli 2008, 23:02:06 »
Fortsätter...

Bild 4 kom inte med i förra inlägget med ventilerna och smutsfiltret.

Jag kommer att använda den 100 liters VVB som jag redan har till att spetsa varmvattnet till lämplig nivå för att förhindra legionellabildning 55-60 och hålla så låg panntemp som möjligt. Till detta motages tacksamt synpunkter på hur jag bör välja inställningar i reglerdatorn, blandningsventiler VV m.m.

Jag har valt att montera ventiler för samtliga anslutande rör uppifrån till panna, för att få bästa flexibilitet för avstängningar och att lätt kunna dela på installationen vid eventuella framtida ombyggnader med så lite tappning som möjligt. Det finns visserligen ventiler på merparten av anslutningarna under pannan, men det blir även mer lättåtkomligt ovanför dito.
« Senast ändrad: 28 juli 2008, 10:23:04 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #17 skrivet: 28 juli 2008, 00:01:06 »
Forts...

Nibe sparar tydligen på all plåt som inte anses nödvändig, så t.ex. i överkant på plåtsvepets framkant anser jag att det saknas en förstyvningsprofil under takplåten. Det finns hål så jag tog en träläckt från hörnskydden i packvirket och skruvade dit. Plåten var redan knäckt i transporten, så den förstyvningsbock som fanns var så sträckt att det inte går att rikta.
Bör förstärkas om ni får samma utförande som jag fick. se bild 6 i föregående inlägg.

Carl-N rekommenderade att jag skulle välja en 2025-10 för att täcka värmebehovet och för den effekten rekommenderas en vattenvolym av 20l/KW d.v.s. 200 l. Mina kalkyler med hjälp av radiatorleverantörens tabeller gav en volym på ca 200l. Mats rekommenerade att jag skulle komplettera med en extra volymtank på 100l.

Jag kollade då på Blocket efter en lika dann Nibe Eminent som jag skall ha för spetsning av varmvattnet och hittade en för 1500kr. Kolla om möjligt innan ni köper en begagnad beredare,  konditionen på tanken. Den jag fick tag i hade varit använd i ca 10 år av emaljtyp.
Jag öppnade den för att rensa ur elpatron och termostater, eftersom jag redan på min befintliga beredarehade kollat upp hur jag skulle kunna modifiera den. Behållaren var ren från emalj som låg i botten och rostangreppet var betydande, men det fanns inga spår av att den skulle ha läkt på det kommunala vattentrycket 7-8 bar förmodar jag. Jag chansar och kör med den till att börja med. Trycket kommer ju i fortsättningen bara att ligga på 1 bar och när den skall jobba med avsyrat vatten så bör rosten inte angripa så svårt.

Jag har pluggat de för veka 15mm-anslutningarna och gjort nya 28mm anslutningar enligt bifogade bilder. Jag har med silverlod lött fast kopparrör i hål som tagits upp i befintlig fläns för elpatronen och även försett den med en luftskruv. Jag räknar med att det kommer att frigöras det mesta syret här direkt efter pannan. Avluftningen på den övre slanganslutningen till 2025 kommer att vara en annan som i mitt fall kommer att hamna överst mellan värmepump och panna.

Spetsberedaren kan jag lätt koppla bort genom att jag monterat en Ballofix på vv-röret från pannan mellan kv-ingång och vv-utgångarna. Den kommer alltså att vara stängd när jag väljer att köra spetsberedaren och tvinga förvärmt vatten från pannan till spetsberedaren.
Blandningsventilen för vv på pannan ställs på max värme och spetsberedarens på den temp vi föredrarar på tapp-vv. 50-55grader.

Fortsätter nästa inlägg..



 

« Senast ändrad: 28 juli 2008, 15:46:03 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #18 skrivet: 28 juli 2008, 00:23:05 »
Forts...

Det är trångt under pannan men allt sitter klart monterat. Har lyckats hålla maxmåttet i höjd överkant rör från vägg under pannan max 150mm gått och väl även om jag växlat genom korsningar för at få passningarna med volymtanken och spetsberedaren att funka.

Busskabeln för styrningarna mellan 2025 och VVM300 har jag valt att dra i ett VP16 för att få en snygg förläggning och dragit in den underifrån samma väg som rören. Man måste klippa bort modularkontakten och klämma på en ny när man dragit den genom röret. Obs skall vara korsade anslutningar mellan kontakterna.

Nu återstår håltagning i ytterväggen av Leca och framdragning av rör med R25 utv avslut, grävning av grop, fyllning av makadam, sand, läggning av cementplattor och avslutning med säkerhetsbrytare för kraften på väggen utomhus, sen skall jag jaga fram en 2025-10 när dom blir tillgängliga.

//Peter

 
« Senast ändrad: 28 juli 2008, 00:28:24 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #19 skrivet: 02 augusti 2008, 09:41:31 »
Pannan är på plats, värmesystemet renspolat och trycksatt. Inga läckor i det nydragna rören. Rören till pumpen är avslutade med utv R25 på utsida vägg.

Eftersom jag inte har pumpen ännu behöver jag veta hur långa flexslangarna är som följer med Fighter 2025. Någon som kan hjälpa mig med detta??? studs

Jag undrar hur långt jag kan skjuta pumpen i sidled bort från rörgenomgångarna och fönstret, för att kunna fixa uppställningsytan med dräneringslager och cementplattor för fundamentsfötterna.

//Peter
« Senast ändrad: 02 augusti 2008, 09:43:02 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #20 skrivet: 03 augusti 2008, 23:39:23 »
Hej

Finns det verkligen ingen som vet längderna på flexslangarna? jag skulle vilja göra dräneringsbädden klar för pumpen.

Bifogar några bilder som visar finalen så här långt.

//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #21 skrivet: 04 augusti 2008, 00:16:22 »
De kanske är lika långa som till 2020?: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14508.0
Det är iofs inte så roligt att chansa kanske.
PS
Erkänn att du riggade DeWALT:en när du fotade... ;D  ;)
DS
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #22 skrivet: 04 augusti 2008, 00:31:02 »
Tack Digitalrobert!
Det bör inte vara någon skillnad, men det är olika längd på slangarna enligt bilderna i manualen. Den nedre är kortare. Hade hoppats att just FRJO skulle vara till hjälp, men han verkar inte vara på forumet just nu.

Aj tusan tänkte inte på deet! Smygreklam...... ::)

//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #23 skrivet: 07 augusti 2008, 19:33:42 »
Jag har tyvär inte tid att mäta slangarna i dag men skall försöka komma i håg att mäta de i helgen
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #24 skrivet: 07 augusti 2008, 20:00:41 »
Tackar!
Försökte med Nibe men det var semestertid och ont om folk med kunskap där också.
 
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #25 skrivet: 09 augusti 2008, 13:32:32 »
var lite svårt att få exact i och med att de är isolerade och böjda men den nedre ca 50cm och den övre ca 80 cm   hoppas att det är samma på den nya mod
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #26 skrivet: 09 augusti 2008, 14:49:12 »
Tack FRJO!
Det är fullt tillräckligt med detta besked. Skillnaden mellan 2020 0ch 2025 när det gäller anslutningarna är marginell, så det bör knappast finnas anledning att flexslangarna ändrar längd. Fick beskedet av Nibe att 2025 ersätter helt 2020 i produktionen. De första serierna har redan levererats före semestern.

//Peter

Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #27 skrivet: 22 augusti 2008, 01:05:00 »
Nu är det bäddat och klart för 2025 och leverans i morgon. Fundamentet med dränering är 2st cementplattor som vilar på en dräneringsbädd av makadam 11-16 ca 40cm djup med ett schackt ner till dräneringslagret under grundsulan. Jag passade på att lägga i ett 50mm plaströr också, som jag kan lägga en värmekabel i om det visar sig att det behövs dropptråg i framtiden.

Nibe har efter min påtalan om avsaknad av längdmått på flexslangarna kompletterat produktbladet  över Fighter 2025, version 639291-3 på sidan 9 lagt in längdena. Den övre slangen är 585mm och den nedre är 320mm. Installations och driftsinstruktionen saknar denna information fortfarande.

Om det blir nödvändigt så får jag väl skarva på med rör på utsidan så jag får pumpen där jag vill ha den. Vattenkranen skall jag flytta upp ändå, för den sitter alldeles för lågt.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #28 skrivet: 22 augusti 2008, 08:10:40 »
kan du låsa säkerhetsbrytarn?     annars kanske det finns klåfingriga ungar!    jag sate min på insidan
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-8 eller -10 till VVM300 dimensioneringshjälp
« Svar #29 skrivet: 22 augusti 2008, 09:23:20 »
Jag har tänkt på detta också, men enligt normerna skall säkerhetsbrytare vara monterad vid varje maskinenhet och ABB Cewe:s A-säkerhetsbrytare är låsbar om det behövs.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!