1215 fel temp??
« skrivet: 18 juni 2008, 22:28:41 »
hejsan

jag har en 1215 8,5

nu har ja min ratt på minus 2 så då står det vb-fram 19 inom parentes  men ändå så skyfflar den på runt 30 grader alltså "vb-fram 30 (19)"  står det, sedan står det vb-retur ca 30 oxå  varför gör den så varmt, har slingorna öppna till toaletterna, så där e ju golven varma, o de vill ja ju inte ha nu, kan de va nåt fel eller är det normalt?? 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20142
  • Alien snowman.
SV: 1215 fel temp??
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2008, 07:51:24 »
Knepigt.
Försöker den göra varmvatten och att växelventilen krånglar? (fast då borde det stå VV i parentesen)  Sc:,h

Nått verkar fel.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Great

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 1215 fel temp??
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2008, 13:09:43 »
Har pratat med Nibe idag o dom trodde oxå på växelventilen.

kom på det att den har gått igång ganska ofta nu o tillverka VV, när man sedan tittar på displayen o gradantalet på VV så ser man det sjunka ganska fort.

så förmodligen så läcker den såkallade växelventilen/shunten lite, därav att det strömmar ut värme på slingorna.

låter detta rimligt

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20142
  • Alien snowman.
SV: 1215 fel temp??
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2008, 13:52:23 »
Jepp, det låter som en rimlig förklaring.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.