Författare Ämne: O ljud  (läst 678 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nisse12

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
O ljud
« skrivet: 28 april 2008, 20:12:22 »
Hej
Behöver ha hjälp utifrån för att lösa ett problem som jag har.
När min VP går så porlar det i slingan till borran. finns det något sätt att lufta ut detta eller ska det låta så.
Har även en naturkyla kopplad på denna slinga och det porlar även i denna när den är i drift.

// Mats

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21093
  • Alien snowman.
SV: O ljud
« Svar #1 skrivet: 29 april 2008, 06:49:54 »
Har du frikyla så bör brine vara trycksatt, i så fall så är det bara att leta reda på luftningsnipplar på högpunkterna på brineledningarna och lufta.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 