HJÄLP, vart tar mitt varmvatten vägen ?
« skrivet: 27 april 2008, 16:01:37 »
Jag har en Nibe Fighter 1210-5 som fungerat bra i 6 år...men nu har nåt hänt....mitt tapp varmvatten försvinner jättesnabbt, från 53 grader ner till 40 på 15min. Jag misstänker att det är växelventilen men så jag har försökt "motionera" lite extra men utan resultat. Jag har oxå kontrollerat el kopplingen o funktionen så det är oxå okej. Har någon varit med om detta med Nibe tidigare ?

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: HJÄLP, vart tar mitt varmvatten vägen ?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2008, 16:16:45 »
Bara att byta växelventil, inte bara motorn utan det mekaniska också
Mest kyla men lite värme också

Utloggad mrjack10

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
SV: HJÄLP, vart tar mitt varmvatten vägen ?
« Svar #2 skrivet: 27 april 2008, 17:33:50 »
Vet du någon modell nr eller dyl ? Eller vet alla VVS:are vad det skall vara ?

Är det vanligt fel på Nibe att ventilen börjar läcka efter några år...?
(har ca 16000 timmar på VP tid)

Hittade artikelnummern i reservdels katalogen...
Efter noggrannare kontroll märkte jag att själva växelventilen kärvade sista millimetern, försökte
ge den lite mera "första hjälp" men den måste väl nog bytas...
« Senast ändrad: 27 april 2008, 18:30:02 av mrjack10 »

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20143
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP, vart tar mitt varmvatten vägen ?
« Svar #3 skrivet: 27 april 2008, 20:06:08 »
Det är inte ovanligt att växelventilen börjar krångla efter några år, har du någon trygghetsförsäkring från nibe så plocka fram den.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal