Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Nibe 1210-10 Cirk.pump på kallsida lagt av.  (läst 836 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Henrik Jacobsson

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Gullholmen
  • Antal inlägg: 6
  • Jag älskar värmepumpar!
Nibe 1210-10 Cirk.pump på kallsida lagt av.
« skrivet: 14 april 2008, 17:01:18 »
Fick konstaterat idag att cirk.pumpen på kallsidan gett upp. HP/MS larm som följd. Vet någon om det går att utföra bytet själv? Pumpen är installerad -99. Försäkringen täcker 1/3 av kostnaden efter åldersavräkning. Kör i el-läge så länge. Har brine kvar sen installation. Är det lämpligt att använda den? Den kanske åldras.... Tacksam för svar!

Utloggad Ridax

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Nibe 1210-10 Cirk.pump på kallsida lagt av.
« Svar #1 skrivet: 14 april 2008, 21:58:41 »
Varför får man HP/MS-larm för att brine-pumpen lagt av?

Det är inte speciellt svårt att byta pumpen själv, i alla fall inte om man har lämnat högersidan fri som installationsmanualen rekommenderar.

Finns ingen anledning att byta brinen.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.