Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1145565 gånger)

0 medlemmar och 15 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad cstek

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1230 skrivet: 31 januari 2009, 23:14:30 »
Läser man på kretskorten är dom tillverkade av www.world-itc.com och då kommer man till Zhuhai Inverter Technology Co., Ltd vilka jag förmodar många tillverkare av olika typer av pump köper delar ifrån eller vad står det på kretskorten i en jula, pioneer m.fl
Sitter nog samma kort i min pump också. Minnet är märkt med 01.94x och pumpen har uppstartssvårigheter, känns det bekant....
Har blivit lovad ett nytt kort med nytt program.
(ultimate)
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1231 skrivet: 01 februari 2009, 09:04:27 »
Josefin.
Vet du om den  varvar ner, och liksom förbereder en avfrostning som misslyckas...eller tuffar den bara på för fullt ? ?
ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1232 skrivet: 01 februari 2009, 10:12:23 »
Hej! Tack för engagemanget!! Jag har haft av plåtarna idag och då var där ingen is inte heller nån isoleringsmatta som låg mot bulben.så jag törs nog säga att där inte finns nån is i botten av tråget. Jag har 4 m slinga. Vid första start (den frostade inte av då heller) igår hade jag lagt bulben på baksidan dikt an mot förångaren och flyttat in hållaren en bit på kabeln så som det visats tidigare i tråden. Nu har jag dragit ut kabeln så den sitter på utsidan, ovanför och utanför skyddet till gasrören som det visats på en bild i tråden idag. Den inre sensorn är helt ren från is och fukt. Jag skall förstås ta av plåtarna imorgon igen för å se efter men jag tvekar. App har ochså riktig lutning bakåt och åt vänster. Den går bra i allt egentligen men vägrar att frosta av och har aldrig gjort det. Jag har kört några varv med sensorn instoppad i förångaren utan att den frostat av. Pumpen har också stått strömlös med och utan spänning på, både 5 min, till några timmar utan att den frostat av. Har ju bara haft den igång 2 dar så jag ger inte upp än!! Thumbsup
J

Antingen är det den inre sensorn (coil-sensor) som sitter på sugasröret som är felaktigt, eller så är något vajsing med styrkortet. Nu har du ingen mätutrustning så jag är osäker på hur mycket du vill/vågar labba med pumpen. Ett sätt att kolla om coil-sensor verkligen fungerar blir att lossa denna från suggas-röret försiktigt (sitter ett bleck som trycker den mot mätröret), dra upp sladden och låt den komma ut i någon lite öppning, sätt tillbaka plåtarna samt topplåten provisoriskt och starta upp pumpen i värmeläge, efter c:a 45-50 min trycker du försiktigt in denna sensor någonstans i förångaren eller ser till att kyla denna sensor så att den utsätts för minst -3 ºC i kylning (isbitar från frysen kan funka), senast efter 3 min kylning ska då maskinen gå ner i varv, 4 vägs-ventilen ska vända (det pyser till) och sen varvar den upp igen samt att fläkten i utedelen då stannar helt, då avisar maskinen.

Om nu detta sker är det något som påverkar sensorn på sin vanliga plats, ligger det vatten kvar under förångarbatteriet, ligger något emot röret där sensorn satt ?. När du kollat detta och om inget vatten fanns  och inget låg emot röret kvarstår då att röret som sensorn satt i har haft dålig kontakt med sensorn, rengör ordentligt både rör invändigt samt sensorn, här bör man då applicera kylpasta för bästa kontakt med mätröret, montera tillbaka sensorn och plåtarna och kör igång maskinen igen.

Om nu inget hände trots din manuella nedkylning är antingen sensor eller styrkort paj. Om du känner att du klarar av att mecka med elektroniken kan du, förutsatt att Greven säger o.k, då prova att byta ut sensorpaketet från den krånglande maskinen med den 2:a maskinen som du har som du inte kört igång ännu, skulle maskinen då dra igång avisningen var felet sensorn och Greven skickar dig en ny sensorsladd. Det  är däremot lite bökigt att byta sensorsladd-paketet eftersom kineserna hällt plastlim på kontakten, så återkom efter kytestet så får vi lotsa dig vidare. Om Greven godkänner kan du också helt enkelt klippa sladden till coil-sensor på lämpligt ställe och skarva på den 2:a så slipper du böka på själva styrkortet.




Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Josefin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1233 skrivet: 01 februari 2009, 10:29:40 »
Josefin.
Vet du om den  varvar ner, och liksom förbereder en avfrostning som misslyckas...eller tuffar den bara på för fullt ? ?
ACE

Jodå den tuffar på och har ingen som helst lust att varva ner och försöka sig på en avfrostning. när den gått i 2-3 timmar så ligger den på ca: 14-1500W och 7,4-7,5A. Stoppade jag den inte så skulle den bara fortsätta till den försvann i en hög av snö och is!! Tror jag!!
J

Utloggad Josefin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1234 skrivet: 01 februari 2009, 10:36:41 »
Hej! Tack för engagemanget!! Jag har haft av plåtarna idag och då var där ingen is inte heller nån isoleringsmatta som låg mot bulben.så jag törs nog säga att där inte finns nån is i botten av tråget. Jag har 4 m slinga. Vid första start (den frostade inte av då heller) igår hade jag lagt bulben på baksidan dikt an mot förångaren och flyttat in hållaren en bit på kabeln så som det visats tidigare i tråden. Nu har jag dragit ut kabeln så den sitter på utsidan, ovanför och utanför skyddet till gasrören som det visats på en bild i tråden idag. Den inre sensorn är helt ren från is och fukt. Jag skall förstås ta av plåtarna imorgon igen för å se efter men jag tvekar. App har ochså riktig lutning bakåt och åt vänster. Den går bra i allt egentligen men vägrar att frosta av och har aldrig gjort det. Jag har kört några varv med sensorn instoppad i förångaren utan att den frostat av. Pumpen har också stått strömlös med och utan spänning på, både 5 min, till några timmar utan att den frostat av. Har ju bara haft den igång 2 dar så jag ger inte upp än!! Thumbsup
J

Antingen är det den inre sensorn (coil-sensor) som sitter på sugasröret som är felaktigt, eller så är något vajsing med styrkortet. Nu har du ingen mätutrustning så jag är osäker på hur mycket du vill/vågar labba med pumpen. Ett sätt att kolla om coil-sensor verkligen fungerar blir att lossa denna från suggas-röret försiktigt (sitter ett bleck som trycker den mot mätröret), dra upp sladden och låt den komma ut i någon lite öppning, sätt tillbaka plåtarna samt topplåten provisoriskt och starta upp pumpen i värmeläge, efter c:a 45-50 min trycker du försiktigt in denna sensor någonstans i förångaren eller ser till att kyla denna sensor så att den utsätts för minst -3 ºC i kylning (isbitar från frysen kan funka), senast efter 3 min kylning ska då maskinen gå ner i varv, 4 vägs-ventilen ska vända (det pyser till) och sen varvar den upp igen samt att fläkten i utedelen då stannar helt, då avisar maskinen.

Om nu detta sker är det något som påverkar sensorn på sin vanliga plats, ligger det vatten kvar under förångarbatteriet, ligger något emot röret där sensorn satt ?. När du kollat detta och om inget vatten fanns  och inget låg emot röret kvarstår då att röret som sensorn satt i har haft dålig kontakt med sensorn, rengör ordentligt både rör invändigt samt sensorn, här bör man då applicera kylpasta för bästa kontakt med mätröret, montera tillbaka sensorn och plåtarna och kör igång maskinen igen.

Om nu inget hände trots din manuella nedkylning är antingen sensor eller styrkort paj. Om du känner att du klarar av att mecka med elektroniken kan du, förutsatt att Greven säger o.k, då prova att byta ut sensorpaketet från den krånglande maskinen med den 2:a maskinen som du har som du inte kört igång ännu, skulle maskinen då dra igång avisningen var felet sensorn och Greven skickar dig en ny sensorsladd. Det  är däremot lite bökigt att byta sensorsladd-paketet eftersom kineserna hällt plastlim på kontakten, så återkom efter kytestet så får vi lotsa dig vidare. Om Greven godkänner kan du också helt enkelt klippa sladden till coil-sensor på lämpligt ställe och skarva på den 2:a så slipper du böka på själva styrkortet.





Har skruvat av plåtarna idag på morgonen och ingen is på bulben och i botten på tråget är det minimalt med is, har svårt att tro att det skulle påverka. Skall testa med isprovet så får vi se. Tror nog att grannen som äger den andra pumpen inte skulle gilla att jag klipper i hans kablar, han är nog sur redan nu för att hans inte funkar!!! En annan sak är att när jag kör den i kylmodus så går fläkten för fullt förstår jag dig rätt om att den då borde stannat!!??
J

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1235 skrivet: 01 februari 2009, 11:22:12 »
Har skruvat av plåtarna idag på morgonen och ingen is på bulben och i botten på tråget är det minimalt med is, har svårt att tro att det skulle påverka. Skall testa med isprovet så får vi se. Tror nog att grannen som äger den andra pumpen inte skulle gilla att jag klipper i hans kablar, han är nog sur redan nu för att hans inte funkar!!! En annan sak är att när jag kör den i kylmodus så går fläkten för fullt förstår jag dig rätt om att den då borde stannat!!??
J

Jag trodde du ägde 2 själv, naturligtvis ska du inte ge dig på grannens maskin  :D,- ursäkta att jag rörde ihop det. :o
När du kör maskinen i kylläga SKA FLÄKTEN GÅ, det är BARA under avisnings-perioden som ute-fläkten stannar.
Det får INTE finnas någon is eller vatten kvar i bottentråget, du skrev minimalt med is, bort med det !, det påverkar temp i botten på förångaren om den tillåts ligga i is eller vatten, då kan sensorn (coil-sensor) ge fel värden.

För att försäkra sig om att pumpen går ren på vatten o is bör du ta en vattenkanna och hälla in vatten och se efter att ALLT vatten verkligen rinner ut, annars måste du luta maskinen mera. Tänk på att elslingorna i botten under förångaren dels försämrar avrinningen och därför ska motkompenseras med lite lutning til, sen kan då vatten som blir kvar där värmas upp av slingan där då värmen tar sig vidare till suggasröret och lurar sensorn.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Josefin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1236 skrivet: 01 februari 2009, 11:47:56 »
Har skruvat av plåtarna idag på morgonen och ingen is på bulben och i botten på tråget är det minimalt med is, har svårt att tro att det skulle påverka. Skall testa med isprovet så får vi se. Tror nog att grannen som äger den andra pumpen inte skulle gilla att jag klipper i hans kablar, han är nog sur redan nu för att hans inte funkar!!! En annan sak är att när jag kör den i kylmodus så går fläkten för fullt förstår jag dig rätt om att den då borde stannat!!??
J

Jag trodde du ägde 2 själv, naturligtvis ska du inte ge dig på grannens maskin  :D,- ursäkta att jag rörde ihop det. :o
När du kör maskinen i kylläga SKA FLÄKTEN GÅ, det är BARA under avisnings-perioden som ute-fläkten stannar.
Det får INTE finnas någon is eller vatten kvar i bottentråget, du skrev minimalt med is, bort med det !, det påverkar temp i botten på förångaren om den tillåts ligga i is eller vatten, då kan sensorn (coil-sensor) ge fel värden.

För att försäkra sig om att pumpen går ren på vatten o is bör du ta en vattenkanna och hälla in vatten och se efter att ALLT vatten verkligen rinner ut, annars måste du luta maskinen mera. Tänk på att elslingorna i botten under förångaren dels försämrar avrinningen och därför ska motkompenseras med lite lutning til, sen kan då vatten som blir kvar där värmas upp av slingan där då värmen tar sig vidare till suggasröret och lurar sensorn.

OK! Ska se till så det blir helt rent och isfritt i tråget. Jag tycker nog att det lutar ok men det blir ändå vatten kvar men bara lite!! Skall kanske ställa den på högkant!! :D Hade vart ok med några fler hål i botten för att undvika att det blir lite vått mellan klackarna som elslingan ligger på.
Just nu så kör jag den och efter 30-35 min 1450W 0ch 6,9A. Stod ochh surrade en bra stund på 6-800W. Börvärde 52, pannvatten/retur 44 ºC. I morse när jag kom upp tittade jag till ytterdelen och då surrade den i ytterdelen 10 sek i 15 sek intervaller. Då hade den varit den avslagen på panelen men kontakten i hela natten. Före sista starten nu har den varit helt strömlös i några timmar.
J

Utloggad Josefin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1237 skrivet: 01 februari 2009, 12:14:37 »
Kanske börjar jag förstå vilken lutning jag bör ha!! Just nu är det 5-6cm lutning över maskinens längd och ändå  rinner inte vattnet över klackarna!! Ser faktiskt lite konstigt ut när det lutar så Sc:,h. Jag har ju sett en del pumpar men ingen som lutat så våldsamt!!!! Skall jag öka lutningen tro, det finns ju en risk att pumpen halkar av stället :D? He-He, nädå den är ordentligt fäst i stället, men ändå!!?? Hade varit enklare med några extra hål i botten mellan klackarna!! Men vill ju inte borra utan å ha snackat m Krister.
J

Utloggad Josefin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1238 skrivet: 01 februari 2009, 12:59:23 »
Nu har pumpen gått i drygt 1 timme. Jag provade med istestet. Tog ett paket med kinesiska wokgrönsaker direkt från frysen och klämde åt 5 min, om bulben vid kompressorn. Hade tyvärr inga handskar på mig så nu får jag nästan amputera.
Pumpen låtsades som om inget hänt och pumpade på helt obekymrat trots kylan!!?? huvuddunk fiR:
Behöver jag en ny givare tro??
J

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1017
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1239 skrivet: 01 februari 2009, 13:21:21 »
hej.

jag gissar efter en del suport från vänner o andra pumpägare att problemet kommer från överfylld maskin !!

jag skulle vilja att maskinen dräneras på gas så den ligger run 7.2 ah som max värde

krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1240 skrivet: 01 februari 2009, 13:55:45 »
Jag måste bara lägga mig i lite  ::)

A. om avfrostning tillåts eller ej avgörs enbart av outdoor temp sensor....kan inte förstå varför ni bråkar om coil sensorn...som enbart reglerar stopp avfrostning, samt tidsdiff till nästa...upp till max 2h   Sc:,h   Sc:,h

B. coil sensor sitter INTE på suggasröret.

Personligen tror jag efter Josefins redogörelse om att den inte ens varvar ner inför en ev avfrostning, att felet ligger i mjukvaran.
mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1241 skrivet: 01 februari 2009, 18:07:42 »
A. om avfrostning tillåts eller ej avgörs enbart av outdoor temp sensor....kan inte förstå varför ni bråkar om coil sensorn...som enbart reglerar stopp avfrostning, samt tidsdiff till nästa...upp till max 2h   Sc:,h   Sc:,h

B. coil sensor sitter INTE på suggasröret.

Personligen tror jag efter Josefins redogörelse om att den inte ens varvar ner inför en ev avfrostning, att felet ligger i mjukvaran.
mvh. ACE

A: Coil sensor aktiverar avisning om temp går under -3 ºC samt stoppar avisning vid +13 ºC. Outdoor temp sensor styr stegnings-intervaller samt start-stopp elsinga samt kompressorvärmare, dessa uppgifter enl Grevens manual på EC, har jag fel här har jag då antingen tytt manualen fel eller så har vi olika utgåvor (men jag fick den från dig?)

B: Har kanske uttryckt mig klantigt hör, jag menar att coil-sensor sitter på röret som matar nederdelen av förångaren vilket vi har haft uppe i 20 trådar tidigare, du kanske menar att hetgassensorn sitter på suggasröret ?

När nu Josefin kylt ner denna sensor (under förutsättning att det är coil-sensorn som satt på kopparröret inuti maskinen direkt intill kompressorn och INTE temp-sensorn som sitter utanpå förångaren högst upp på en svart plastbit), tyder jag i så fall detta som att coil sensorn är felaktig när maskinen inte går in i avisning, vilket den bör göra oavsett om det är för lite eller för mycket köldmedie i systemet.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Josefin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1242 skrivet: 01 februari 2009, 18:34:48 »
Har tatt en paus från pumpen en stund då jag blev lite trött efter att ha skruvat av och på plåtarna 3-4 ggr idag. Jag har kylt ner båda givarna, den övre på utsidan av förångaren och den nedre bredvid kompressorn utan resultat. Nu har pumpen gått oavbrutet i ca: 3 tim. Ingen is och mycket litet frost på förångaren sannolikt för att det är lite kallare här nu -2 ºC. 1400w och 6.6A. Börvärde 52 och pannvärde 39 som den verkar ligga stadigt på. Kanske orkar den inte så mycket mer även om den ju har en bit kvar till topp notatet på 1730-40W och 7,8A. Har ju fått rådet att tappa pumpen på lite gas men måste spara lite pengar först då ju kylnissen skall ha sitt för att komma hit någon eller några rundor extra för kompletteringar då det ju inte ingick i kalkylen att allt inte blev helt klart vid installationstillfället. Det var inte aktuellt att ha totalkoll på mängden gas just då. Sc:,h
J

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1243 skrivet: 01 februari 2009, 19:16:08 »
Hej vänner
Kan vi åtminstone enas om vad vi kallar de olika givarna på maskinen så
att vi slipper bli förvirrade.
Genom att använda den engelska uttrycket så kan vi även referera
till "gamla" och "nya" manualen.
Förslag (hämtat och kompletterad från tidigare inlägg)

Outdoor temp sensor   värde 5K(25 ºC) Sitter ute på kondensorn/förångare(känner av ute temp) 
Outdoor coil temp sensor   värde 5K(25 ºC) Sitter ute vid nederdelen av kondensorn/förångare(känner gastemp genom kondensorn/förångare)
Outdoor Discharge temp sensor  värde 50K(25 ºC) Sitter på hetgasrör ut från kompressor
Indoor coil temp sensor   värde 5 K(25 ºC) Sitter inne på utgående vattenledning i VVX
Room temp sensor värde 5 K(25 ºC) Sitter inne i panelen.

Är det nåt som inte stämmer så ändra gärna.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 01 februari 2009, 21:28:56 av Teltur »
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Josefin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1244 skrivet: 01 februari 2009, 20:17:56 »
Nu har det gått en timme till och pumpen har inte avfrostat trots att kondensorn är full med frost, totalt 4 tim, utan avfrost. Värden just nu 1140W, 5.5A, 33 ºC i pannan 32 ºC ut på radiatorerna och -3 ºC ute. Nu får den vila och så blir det full fart på pelletsen då schunten gått i botten och huset vill ha värme.
J

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!