Författare Ämne: Lite synpunkter nystartad anläggning  (läst 789 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HasseN

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
Lite synpunkter nystartad anläggning
« skrivet: 29 november 2007, 10:06:15 »
Hej !!

Startade upp våran Nibe 1235, 8kW igår...... :)

Vi har 4 graders diff på köldbäraren samt 9 på värmebäraren.......
Kan något ta skada av denna höga tempdiff påvärmebäraren?

Skall ansluta garaget och det kommer att påverka diffen på värmebäraren gissar jag.

Förstått att optimalt är 7 graders tempdiff på värmebäraren och skall börja justera lite radiatorer
när IR-termometern dyker upp.

Skall skriva upp lite mer värden när det gått några dygn.....
Har 6 grader in nu....men det sjunker väl... :(

mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20141
  • Alien snowman.
SV: Lite synpunkter nystartad anläggning
« Svar #1 skrivet: 29 november 2007, 11:25:12 »
Jag tror det står 5-10 ºC tempdiff på varma och 2-5 ºC tempdiff på kalla sidan i manualen så din VP är innanför gränserna.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad HasseN

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
SV: Lite synpunkter nystartad anläggning
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 12:53:18 »
Hej !!

Ja det stämmer ... 2-5 och 5 - 10......
Då får det vara 9 graders diff tills termometern kommer....

Blir det betydligt sämre verkningsgrad om man kör 9 iställer för 7?

mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20141
  • Alien snowman.
SV: Lite synpunkter nystartad anläggning
« Svar #3 skrivet: 29 november 2007, 14:26:54 »
Blir det betydligt sämre verkningsgrad om man kör 9 iställer för 7?

Nej.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

  • Dot gäster: 139
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal