Författare Ämne: Mediet i konvektorn- in/ut???  (läst 617 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad VF-forever

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
Mediet i konvektorn- in/ut???
« skrivet: 18 november 2007, 14:28:21 »
Har den senaste tiden sett att köldmediet in i min VP är lägre än det som skickas tillbaka ut igen.
Anses detta som normalt eller skall jag oroa mig???? :D

Då jag inte varit här på ett tag fast jag skulle behöva det, hoppas jag på hjälp i ärendet. Sc:,h

Inget är omöjligt det är bara en fråga hur man skall gå till väga...Lösningen finns där ute :)
Nibe 1230-6  130m aktivt i Halland.
Huset från 1972 med dåligt isolerade väggar och tak, ska renovera och justera till våren. :-D

Utloggad VF-forever

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
SV: Mediet i konvektorn- in/ut???
« Svar #1 skrivet: 18 november 2007, 14:29:23 »
Kollektorn skall det ju vara givetvis... :o
Inget är omöjligt det är bara en fråga hur man skall gå till väga...Lösningen finns där ute :)
Nibe 1230-6  130m aktivt i Halland.
Huset från 1972 med dåligt isolerade väggar och tak, ska renovera och justera till våren. :-D

Utloggad Ridax

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Mediet i konvektorn- in/ut???
« Svar #2 skrivet: 18 november 2007, 15:20:19 »
Det är väl klart att det inte är normalt att Kbf är kallare än Kbr, om det är det du menar?  Kanske ett givarfel?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 25505
  • Ägare av forumet
SV: Mediet i konvektorn- in/ut???
« Svar #3 skrivet: 18 november 2007, 15:39:37 »
Kompressorn måste gå när du läser av givarna, läser du av dem när kompressorn står still kan de visa lite hur som helst då köldbärarspriten inte cirkulerar.

Har du läst av dem när kompressorn är i drift och utgånde visar varmare än inkommande så har du antagligen ett givarfel.
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Gratis Offerttjänst vid värmepumpsköp? http://www.energioffert.se
Vill du logga din anläggning?: http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236