x15 utan pressostat på brine
« skrivet: 12 oktober 2007, 23:20:55 »
X15 har ikke en pressostat til udløsning af alarm, om trykket på brinen skulle falde på grund af lækage.

Har nogen monteret en pressostat på brinekredsen?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
SV: x15 utan pressostat på brine
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2007, 23:33:06 »
Personligen tror jag att det är väldigt ovanligt att ha en pressostat på brine sidan.
Möjligen kan det förekomma lokala bestämmelser som tvingar att man installerar en sådan. Dock ovanligt.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: x15 utan pressostat på brine
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007, 09:19:53 »
I Danmark skal der ifølge loven være trykovervågning på brinen:

§ 7. Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med
1) et trykovervågningssystem samt
2) en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget.

 ???
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: x15 utan pressostat på brine
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007, 17:03:39 »
Det finns det nog på alla men inte på själva köldbärarsidan utan på köldmediesidan.
Om det blir tillräckligt läckage kommer vp att stanna på pressostat lågtryck, eftersom det inte cirkulerar ngn köldbärare i slangen,samt ge larmindikation.
Likadana regler här i Sverige men ändå ingen vp med pressostat på köldbärarsidan
Mest kyla men lite värme också

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal