Författare Ämne: brine ut och in samma temp?  (läst 1003 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lar282

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
brine ut och in samma temp?
« skrivet: 23 december 2004, 11:23:11 »
Kan detta vara möjligt eller måste sensorerna ha gått i sönder. Fenomenet har kommit de senaste dagarna?
se excel för siffror. 2 st en för den 22/Dec och en för den 14 dec

http://hem.passagen.se/lar282/Templogg/

//Lasse
------------------------------------------------------------
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Dåliga fönster
Richards exellenta logger
------------------------------------------------------------

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:brine ut och in samma temp?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2004, 12:23:58 »
Du har inte råkat ställa om konfigurationen så in och ut har blivit samma givare?

Om du fortfarande får ut värme i samma grad som tidigare låter det som om givarna strular.

Eller också har du fått på det hemliga turboläget på cirkulationspumpen!  ;D ;D
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad nyborrad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
Re:brine ut och in samma temp?
« Svar #2 skrivet: 23 december 2004, 20:11:39 »
Antar att du läst av under drift? Annars kan de ju visa lika vid viss tidpunkt.  ;)
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal