Installationsrapport Optima 600 med 290 A/W
« skrivet: 02 september 2007, 13:37:38 »
Har äntligen färdigställt en liten rapport över vår installation. Den går att läsa här:

Installationsrapporten http://franzens.nu/?p=132

Generellt: http://franzens.nu/?cat=9
« Senast ändrad: 16 februari 2009, 12:15:20 av Erik-NA »
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu

Utloggad FLKR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 15
SV: Installationsrapport Optima 600 med 290 A/W
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007, 20:59:22 »
Mycket intressant läsning...Imorgon (12/9) börjar "rörisen" att installera en IVT Optima 600 med 290 A/W.

Jag har gjutit betongfundament dragit matning till utedel och panna samt alla signalkablar...hoppas det blir roligare att se elräkningen framöver.

FLKR
IVT Optima 900 med 290 A/W & 100 l volymtank, installerad i september 2007. Villa byggd 1969  (i Blekinge) 93 m2 med 93 m2 inredd källare, nya treglas isolérfönster (2007).