Författare Ämne: Högljudda radiatorer med optimum.  (läst 586 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad smirre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
Högljudda radiatorer med optimum.
« skrivet: 28 februari 2007, 22:13:29 »
Har installerat en diplomat optimum 8 och har problem med att när Vp startar så drar cirkpump till rad på "fullt" med ett väldigt högt "sus" i radiatorerna till följd. Efter ett par minuter så har pumpen reglerat in sig och håller 8 grader tempdiff och det blir tyst i rad.
Går detta att justera bort? strypning,öppning?
Thermia Diplomat Optimum TWS 8 130M aktivt hål.
145 kvm 1 1/2 plans.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 5308
  • Jag älskar värme!
SV: Högljudda radiatorer med optimum.
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2007, 22:18:49 »
Man kan ställa ned maxflödet på cirkpumpen och öppna alla ventiler som inte måste strypas
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten samt en IVT 12 GR-N i ett annat hus

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 