Thermia duo Problem LP larm
« skrivet: 04 februari 2007, 14:46:38 »
Problem Termia duo 2003

Lp larm utlöst någon ide om vad det kan bero på
har gott problem fritt alla år
när man återställer larmet startar pumpen går då ca 2-3 sekunder
sedan larm o inget varmvatten produceras av elpatronen

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Thermia duo Problem LP larm
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2007, 14:51:42 »
Köldmediebrist eller igenfrusen växlare
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21583
  • Alien snowman.
SV: Thermia duo Problem LP larm
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2007, 15:35:39 »
Kolla om brine-cirkpump funkar, det ska gå att köra den manuellt i servicemenyn.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal