Vi fick en Panasonic XE9EKE installerad för tiodagar sedan. När jag kom hem idag så lät det något otroligt ute. Min man kollade och såg att den hade fryst. Har vi missat något man måste göra eller är det något fel på den?

Snälla hjälp några helt okunniga på värmepumpar.


Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 18:09:40 »
Stäng av den och tillkalla installatören!.........hur  var  väderförhÃ¥llandena  vid  tillfället?

Krokodilen
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad Tili

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2007, 18:15:47 »
Vi har stängt av den!
Tror att det är 0 gradigt ute nu. Bor i Stockholm.

Utloggad Kjell G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Älvkarleby
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2007, 20:17:07 »
Min har blivit nedisad också, Jag körde den i cool drift och isade av den!
Med en Panasonic på kåken, Är du alltid varm och belåten!

Utloggad Eggman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ny Ägare av en HE9 :)
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2007, 20:23:10 »
Är det ränna eller ett hål under XE:n ?
Endast en HE9:a och vedeldning :)

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2007, 20:31:58 »
kör den i kyldrift och mintemp, samt häll varmvatten på utedelen !
som sagts ovan :ränna eller hål ?/ kondensvattenslang ? ?
värmare ?
tomt utrymme under så den inte "står" på is-kaka ?
fryser den på med jämt islager från över till underkant ? ?
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Panasonic E9

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2007, 22:00:52 »
HJÄLP!!!!

Vi fick en Panasonic XE9EKE installerad för tiodagar sedan. När jag kom hem idag så lät det något otroligt ute. Min man kollade och såg att den hade fryst. Har vi missat något man måste göra eller är det något fel på den?

Snälla hjälp några helt okunniga på värmepumpar.



LÃ¥ter som om du inte har värmekabel i bottentrÃ¥get, eller att den är ur funktion. Som sagt tillkalla installatör och om det inte sitter nÃ¥gon värmekabel ska han sätta dit en sÃ¥dan.  knUp

Sen om det sitter en litet svart vinkelrör ditsatt under pumpen, så ska den bort.
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 22:03:13 av Panasonic E9 »

Utloggad algonet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2007, 12:44:41 »
Jag har samma problem med en xe12eke, den fryser direkt även efter avisning.
Det börjar med en remsa på ca 10 cm mitt på batteriet.
vad kan det vara för fel?

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2007, 13:06:55 »
Den skall frysa på med en remsa över batteriet för att till sist täcka hela batteriet, sen skall den ju självlart avfrosta gör den inte detta?
Så är något galet, tex avfrostningsgivaren lossat från röret i utedelen (lossa locket och kolla ned bakom kompressorn så sitter givaren på en rörböj där)

Under avfrostningen så blinkar powerlampan och innedelen slutar blåsa, pågår ca 10minuter kollar man då direkt ute så skall batteriet vara helt isfritt.
Vid viss väderlek så bygger isen på omgående efter avfrostningen vilket är helt normalt.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Norrman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2007, 23:40:32 »
Sitter just och avfrostar min maskin.. TE9DKE, lät förjv**gt inatt, som om grannen bankade mattor bakom fönstret.

Utedelen var fullt med snöis, inte så hårt. (-4 snöstorm på natten, tidigare under kvällen +1)

Nu har jag COOL och lägsta temp. Verkar smälta sakta, men smälter..
Får ta och se om det hjälper, annars blir det hinken med varmtvatten imorgon..
Sen får jag ta och kolla upp med montören..

Min granne mittemot har en likadan pump, utedelen ser hur fin som helst.
Undra om läget avgör..

Utloggad bjza

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • de' e' bara Ã¥ pumpa Ã¥ le'...
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2007, 11:00:45 »
Har råkat ut för detsamma, men med en liten "knorr":

Har 2 st E9DKE monterade bredvid varandra:

Den ena (som bara försörjer tvättstugan med värme; inställd på 20°, går aldrig på mer än 2:ans fläktläge. 10 m rörlängd) var en enda stor isklump!

Den andra, som försörjer "hela huset" (inställd på 21°, flåsar ständigt på läge 4 - 5. 7 m rörlängd) har INGA påisningsproblem. Denna pump går i avisnings-mode ca var 40 min vid väderlek som nu (några minusgrader o fuktigt). Vet inte hur ofta "tvättstugepumpen" avisar ;D men att döma av iskakorna under pumparna bildar den MER is (ca dubbla mängden). Denna pump är också den enda jag funderat att sätta trågvärme på (ingen alls f n ); "huspumpen" visar inga som helst tendenser att täppa igen dränhålet!

Avisade "tvättstugepumpen" i helgen genom att köra COOL på min-temp och satte för sugsidan på utedelen m h a en sopsäck. Tog bara ca 10 min att få den helt isfri.

Mvh

Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.

Utloggad Norrman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2007, 00:10:15 »
Min montör gjorde felanmälan.. trodde att det var tvåvägsventilen eller nått som var pajj.
Maskinen stannar för avfrostning, men ingenting händer på utedelen.. Får vänta och se vad som händer i framtiden.. Håller den isfri så gott det går.. Men den verkar sakta men säkert bygga på frost..

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2007, 15:53:57 »
Sitter just och avfrostar min maskin.. TE9DKE, lät förjv**gt inatt, som om grannen bankade mattor bakom fönstret.

Utedelen var fullt med snöis, inte så hårt. (-4 snöstorm på natten, tidigare under kvällen +1)

Nu har jag COOL och lägsta temp. Verkar smälta sakta, men smälter..
Får ta och se om det hjälper, annars blir det hinken med varmtvatten imorgon..
Sen får jag ta och kolla upp med montören..

 

Min granne mittemot har en likadan pump, utedelen ser hur fin som helst.
Undra om läget avgör..

Av det du beskriver verkar det som om du fått isbildning i bottentråget och fläkten tar i kärnis. Om trågdräneringen (hålet i bottenplåten)  är igensatt med någon plastplugg tar du bort den (som sagts ovan). Annars verkar det som om du saknar värmekabel i tråget. Skruva av locket på utedelen och kolla. Minst 1,5m kabel skall ringla sig på botten.
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 15:55:32 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad vpdiesel

  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2 St He-9dke för att dom är sÃ¥ jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2007, 07:42:25 »
Hej jag har 2st he9dke! har samma inställningar pÃ¥ bÃ¥da 20 ºC och kör fläkten pÃ¥ 2 ans läge trÃ¥g värme i bÃ¥da den ena fryser pÃ¥ med jämt islager frÃ¥n över till underkant den andra har inga problem! bÃ¥da frostar av som dom ska men isen försvinner inte helt pÃ¥ den högra maskinen!  det är den som är älst satte upp den i sommras och den andra monterade jag för ca 3 dagar sedan! hade en kyl kille som var och tittade pÃ¥ den och provkörde den lite och kollade arbets tryck mm han tyckte den gickg fint men han tyckte det var konstigt med all is som satt pÃ¥ den.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW

Utloggad algonet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2007, 11:35:21 »
Svar från leverantören. Det var tydligen fel på vissa kretskort på xe12eke ,men dom skall skicka ett nytt.

Utloggad vpdiesel

  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2 St He-9dke för att dom är sÃ¥ jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2007, 13:27:46 »
Kan det vara fel på mitt kretskort på min he9dke? HJÄLP Vad ska jag köra med min is som bara kommer tillbaka ska pröva att ta bort skyds gallret på baksidan i dag och se om det blir bättre
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2007, 15:27:12 »
Kan det vara fel på mitt kretskort på min he9dke? HJÄLP Vad ska jag köra med min is som bara kommer tillbaka ska pröva att ta bort skyds gallret på baksidan i dag och se om det blir bättre

  Är det maskinerna pÃ¥ bilden som är dina ?
 Du har ingen ventil pÃ¥ väggen bakom
 som den suger fuktig luft ifrÃ¥n ? (ex tvättstugan )
 Bygger den pÃ¥ is utanför batteriet ?
 Om det är sÃ¥ sÃ¥ ta bort gallret
 snabbt fixat 3 skruv till locket
 lyft locket bort med gallret
 Gallret har ingen större funktion
 Har tagit bort alla mina galler
mvh Kjell  *vinkar*
 
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Panasonic E9

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2007, 16:17:50 »
Hej jag har 2st he9dke! har samma inställningar pÃ¥ bÃ¥da 20 ºC och kör fläkten pÃ¥ 2 ans läge trÃ¥g värme i bÃ¥da den ena fryser pÃ¥ med jämt islager frÃ¥n över till underkant den andra har inga problem! bÃ¥da frostar av som dom ska men isen försvinner inte helt pÃ¥ den högra maskinen!  det är den som är älst satte upp den i sommras och den andra monterade jag för ca 3 dagar sedan! hade en kyl kille som var och tittade pÃ¥ den och provkörde den lite och kollade arbets tryck mm han tyckte den gickg fint men han tyckte det var konstigt med all is som satt pÃ¥ den.

HE modellen hade problem med avfrostningen från början pga fel i programvaran, låter som om det är något sådant. Helst med tanke på att det är den äldre av dem som krånglar.

Utloggad vpdiesel

  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2 St He-9dke för att dom är sÃ¥ jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2007, 23:28:02 »
Kan det vara fel på mitt kretskort på min he9dke? HJÄLP Vad ska jag köra med min is som bara kommer tillbaka ska pröva att ta bort skyds gallret på baksidan i dag och se om det blir bättre

  Är det maskinerna pÃ¥ bilden som är dina ?
 Du har ingen ventil pÃ¥ väggen bakom
 som den suger fuktig luft ifrÃ¥n ? (ex tvättstugan )
 Bygger den pÃ¥ is utanför batteriet ?
 Om det är sÃ¥ sÃ¥ ta bort gallret
 snabbt fixat 3 skruv till locket
 lyft locket bort med gallret
 Gallret har ingen större funktion
 Har tagit bort alla mina galler
mvh Kjell  *vinkar*
 

Japp de är mina på bilden, ingen ventil bakom! galret är nu borta och givaren till värme kabeln är flyttad till ett ställe där den inte störs av värmen som maskinen alstrar! la också en skiva ovanpå så att inte snö kommer in så får vi se i morgon.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW

Utloggad ambul

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #19 skrivet: 26 september 2007, 22:54:34 »
kan også være sensoren på røret ute. skiftet dette nettopp på en he9 pumpe. den var totalt ned iset.

Utloggad Norrman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #20 skrivet: 29 november 2007, 09:52:19 »
 --/ Snabba puckar här..
Senast jag skrev var i februari07.
Nu är det november, och än har jag inte fått pumpen fixad, men tydligen imorgon.
Det som pumpen gör nu, är att den gör ingenting. Den går, men den fryser inte, den ger inte heller någon värme.
Och den stannar inte heller för att avfrosta.. Ångrar att jag inte köpte en NordcAir.. hade säkert sparat en slant oxå.

Nu ska de ialla fall byta utedelen imorgon (förhoppningsvis, har ju hänt x flera att de inte dykt upp fast de lovat).

Är rätt less.. fiR:


Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #21 skrivet: 29 november 2007, 12:59:18 »
Kanske har du anlitat en sk "Specialistfirma på Värmepumpar"?

Dom ägnar sig åt nya kunder, som betalar. Bättre hade kanske varit att köpa pumpen hos någon som kan hantera reklamationer, typ IKEA, Elon. Elgiganten, Järnia etc. Eller köpt och monterat den i egen regi.

Om den inte är OK i morgon, klaga omedelbart hos generalagenten. Dom hjälper dig sannolikt.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #22 skrivet: 29 november 2007, 15:00:55 »
Kanske har du anlitat en sk "Specialistfirma på Värmepumpar"?

Dom ägnar sig åt nya kunder, som betalar. Bättre hade kanske varit att köpa pumpen hos någon som kan hantera reklamationer, typ IKEA, Elon. Elgiganten, Järnia etc. Eller köpt och monterat den i egen regi.

Om den inte är OK i morgon, klaga omedelbart hos generalagenten. Dom hjälper dig sannolikt.
hmm. mina ev reklamationer går åtminstonde före nyinstallationer, normalt sett !
tror du skapade ett ramaskri med det uttalandet !! vill se IKEA på hembesök och hantera reklamationer !
mvh .ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Norrman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #23 skrivet: 30 november 2007, 13:06:51 »
 :) ja, vet inte hur min montör är pÃ¥ reklamationer/reparationer, men som sakt för mig fungerade det inte sÃ¥ bra.. Men har ju bara hört beröm av han här tidigare.
Ja, då till saken. Nu var han här och bytte utedelen.. Fast enligt han var det inget fel på pumpen
till att börja med. Men sen förstod han väl att allt var inte som det skulle.. Så jag fick en ny utedel.
Hade inte nöjt mig med gaspåfyllning, eftersom det var i huvudsak gasläcka han misstänkte, eftersom han kunde inte köra kyla, och att pumpen inte hade avfrosta, inte heller samlat is kring sig, den gick på lågvolym idag, och ja så har den gått sen februari när den frös igen. Jag skulle i alla fall höra
av mig direkt om pumpen börjar krångla igen, för då sitter läckan i rören eller i innerdelen. Ja, men det är nog
bäst att jag hör mig av direkt om det blir något fel, nu när jag vet att det kan dröja upp till ett år innan han
kommer och åtgärdar felet :P

Utloggad gästen

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #24 skrivet: 30 november 2007, 15:58:54 »
...hur som helst så är det ju inte Panasonics fel utan i huvudet och händerna på "klantskallen" montören
LJ

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #25 skrivet: 30 november 2007, 19:26:47 »
hmmmm  läcka  i inomhusdelen?................vaccumsög  han inte????????
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad jompaa

  • Lär av andra sÃ¥ slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #26 skrivet: 30 november 2007, 23:35:53 »
Kvickk typ .. skruva ihop Ã¥ stick ...  huvuddunk
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #27 skrivet: 01 december 2007, 12:26:40 »
Låter hel osannolikt att någon använder "byte utedel" som åtgärd vid läckage !!

jag har riktigt svårt att tänka mig att "montören" bytte pga misstänkt läckage !

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #28 skrivet: 01 december 2007, 15:39:02 »
JodÃ¥ byte  av utedel är väl oftast billigast.....bytte själv Ã¥t en kille som hade kortfel i utedelen och garantin var utgÃ¥ngen.  nytt  styrkort....2000:-  renoverad utedel 2500:- exkl moms........var inte svÃ¥rt att  välja.....tar ju  ett tag att  byta  kort.

Krokodilen
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #29 skrivet: 01 december 2007, 15:55:02 »
JodÃ¥ byte  av utedel är väl oftast billigast.....bytte själv Ã¥t en kille som hade kortfel i utedelen och garantin var utgÃ¥ngen.  nytt  styrkort....2000:-  renoverad utedel 2500:- exkl moms........var inte svÃ¥rt att  välja.....tar ju  ett tag att  byta  kort.

Krokodilen
Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
vid misstänkt läcka ! Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h, det var ju det, de handlade om !!
åtgärds-cenario:
byt utedel,......... försvinner gasen fortfarande, byt innedel ! ........försvinner gasen fortfarande, byt rör !.........

troligen slutar det med att kunden byter montör, och leverantören likaså !! ;D ;D ;D ;D ;D

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #30 skrivet: 01 december 2007, 22:33:27 »
Kanske har du anlitat en sk "Specialistfirma på Värmepumpar"?

Dom ägnar sig åt nya kunder, som betalar. Bättre hade kanske varit att köpa pumpen hos någon som kan hantera reklamationer, typ IKEA, Elon. Elgiganten, Järnia etc. Eller köpt och monterat den i egen regi.

Om den inte är OK i morgon, klaga omedelbart hos generalagenten. Dom hjälper dig sannolikt.
hmm. mina ev reklamationer går åtminstonde före nyinstallationer, normalt sett !
tror du skapade ett ramaskri med det uttalandet !! vill se IKEA på hembesök och hantera reklamationer !
mvh .ACE

Och...?
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Norrman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #31 skrivet: 03 december 2007, 14:56:23 »
 knUp

Allvarlig talat, sÃ¥ hade jag och montören  haft kontakt sedan februari, han lovade komma dÃ¥ redan i mars, sedan i maj, sedan i juli, sedan i augusti, sedan i oktober, sedan i november och dÃ¥ fick jag ringa och säga att tänker han komma?
Han snackade en massa gojja om att leverantören tyckte att han skulle göra si och så, medans han själv tyckte att han skulle köra på byta utedel.

Ja, på morgonen så ringde han kl. 6. Och kom 7. Då jag fortfarande låg i sängen, så öppnade min fru.. Och det första jag hör montören säga.
Va fan, det är ju ingen fel på pumpen. Att den går ju helt perfekt.

Då steg jag upp illa kvick, och var tvungen att övertyga montören att pumpen är ju för fan helt fuckad.
Tog han ut till pumpen, och han sa att ja, den ser ju fin ut och verkar fungera. Jag svarade, visst den är ju ISFRI. Problemet
är ju att den inte ens går, så att den skulle isa.. titta på marken. Torrt och fint, ingen is och ingen vatten.
Sen sa jag att den lÃ¥ter som en gammal skrotbil om natten, och att den ger ingen blÃ¥st hur du än fibblar med innerdelen. Den bara som ja släpper in lite luft.  Han mummlade nÃ¥got om att ja, man kan ju inte fÃ¥ den att blÃ¥sa om det redan är varmt inne.. DÃ¥ tänkte jag att jv*la gubb jvl, nu fÃ¥r det räcka. DÃ¥ hörde jag han prata och svära i sin telefon pÃ¥ baksidan och sa att det är ingen fel pÃ¥ pumpen men att kunden pÃ¥stÃ¥r det.
Sen kom han in.. och mummlade nÃ¥tt om att det kändes konstigt när han försökte köra pÃ¥ kyla, att den vände inte om... Sen sa han att det inte fanns tillräckligt gas i systemet.. Ã¥ sÃ¥ bad han mig hjälpa lyfta dit den nya utomhusdelen.  Sen sa han att, han misstänkte läckage.. Och att om det fortfarande börjar bete sig konstigt sÃ¥ skulle jag höra av mig, för dÃ¥ är läckagen nÃ¥gon annanstans. Maskinen visade aldrig nÃ¥gra felkoder.. den fungerade bara inte. Lät fördjävlig, gav ingen blÃ¥st, stannade inte för att avfrosta, ja gick som pÃ¥ tomgÃ¥ng och drog el men gav ingen värme..

Så hade jag från februari till maj, och från sept till november.

Nästa gång det blir problem, så får han komma och hämta lvp:n. ska byta märke, och montör.. >:(

Jo, och han vacumsög i 5min, och stack fort som fan.. knUp jaja, men nu fungerar den iaf, får då se när det blir lite kallare.
« Senast ändrad: 03 december 2007, 15:02:29 av Norrman »

Utloggad larsostman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #32 skrivet: 03 december 2007, 22:53:24 »
Vacumsög han i 5min??? Min installatör körde nog i ca 1h???
5 min låter lite lite....

Hoppas det blev bra i alla fall!

Lycka till!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #33 skrivet: 04 december 2007, 07:42:35 »
Med en bra vacuumpump skall det vacumsugas i ca 15-20 minuter beroende på rörlängd.
Fanns det köldmedium kvar i rör/innerdel så är dock behovet av vacuumsugning (kanske) inte rikigt lika stort, om killen kan sitt jobb och hade en riktig vacuummeter så borde han ha kunnat göra en acceptabel installation även om han bara vacuumsög i fem minuter.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #34 skrivet: 04 december 2007, 09:03:45 »
Kanske har du anlitat en sk "Specialistfirma på Värmepumpar"?

Dom ägnar sig åt nya kunder, som betalar. Bättre hade kanske varit att köpa pumpen hos någon som kan hantera reklamationer, typ IKEA, Elon. Elgiganten, Järnia etc. Eller köpt och monterat den i egen regi.

Om den inte är OK i morgon, klaga omedelbart hos generalagenten. Dom hjälper dig sannolikt.
hmm. mina ev reklamationer går åtminstonde före nyinstallationer, normalt sett !
tror du skapade ett ramaskri med det uttalandet !! vill se IKEA på hembesök och hantera reklamationer !
mvh .ACE

Och...?






Jag undrar om alla haft lika stora problem med sin specialistfirma som Larryd??

Utloggad larsostman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #35 skrivet: 04 december 2007, 09:41:27 »
Med en bra vacuumpump skall det vacumsugas i ca 15-20 minuter beroende på rörlängd.
Fanns det köldmedium kvar i rör/innerdel så är dock behovet av vacuumsugning (kanske) inte rikigt lika stort, om killen kan sitt jobb och hade en riktig vacuummeter så borde han ha kunnat göra en acceptabel installation även om han bara vacuumsög i fem minuter.


Ok, trodde det behövdes längre tid.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #36 skrivet: 04 december 2007, 10:49:29 »
Kanske har du anlitat en sk "Specialistfirma på Värmepumpar"?

Dom ägnar sig åt nya kunder, som betalar. Bättre hade kanske varit att köpa pumpen hos någon som kan hantera reklamationer, typ IKEA, Elon. Elgiganten, Järnia etc. Eller köpt och monterat den i egen regi.

Om den inte är OK i morgon, klaga omedelbart hos generalagenten. Dom hjälper dig sannolikt.
hmm. mina ev reklamationer går åtminstonde före nyinstallationer, normalt sett !
tror du skapade ett ramaskri med det uttalandet !! vill se IKEA på hembesök och hantera reklamationer !
mvh .ACE

Och...?

jag undrar om alla haft lika stora problem med sin specialistfirma som Larryd??

Tydligen på den här tråden iallafall... Tror inte det var IKEA som vakumsög denna.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Intruder@1400

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #37 skrivet: 07 december 2007, 22:17:41 »
Ångrar att jag inte köpte en NordcAir.. hade säkert sparat en slant oxå.

Vad hade vart skillnaden ??  ;)

/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.

Utloggad Kronblom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #38 skrivet: 09 december 2007, 20:58:44 »
HJÄLP!!!!

Vi fick en Panasonic XE9EKE installerad för tiodagar sedan. När jag kom hem idag så lät det något otroligt ute. Min man kollade och såg att den hade fryst. Har vi missat något man måste göra eller är det något fel på den?

Snälla hjälp några helt okunniga på värmepumpar.


Nu har jag inte lusläst hela den här tråden, men för mycket is i utedelen kan tyda på att freonmängden i värmepumpen är för stor!!!
jag fick mIn pump installerad strax efter nyår 2007 och hade exakt samma problem som du. Ringde installatören som kom och gjorde omfyllning . Sedan dess har det funkat Perfekt!

Utloggad Norrman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #39 skrivet: 10 december 2007, 16:19:36 »
Ångrar att jag inte köpte en NordcAir.. hade säkert sparat en slant oxå.

Vad hade vart skillnaden ??  ;)

/Klasse

 ;D jadu, innerdelen är ju snyggare i panasonic, men smaken är ju delad som baken ::)

För övrigt så fungerar pumpen nu.. Hoppas det håller i sig. Hört att en mindre läckage kan ge
upphov till problem långt efter installationen. Men jag hoppas ju att felet på min pump var i utedelen, eller
att det var därifrån det blev läckage..

Jag tror att min montör kunde sin sak. Tvivlar inte en sekund.. Men hur högt ominstallationer och reparationer står
på hans lista är svårt att säga. Inte så högt förmodar jag. Men nu ska jag bara njuta av värmen som pumpen
äntligen ger. God Jul och gott varmt nyår till alla!


Utloggad Intruder@1400

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #40 skrivet: 10 december 2007, 19:16:29 »
Ångrar att jag inte köpte en NordcAir.. hade säkert sparat en slant oxå.

Vad hade vart skillnaden ??  ;)

/Klasse

 ;D jadu, innerdelen är ju snyggare i panasonic, men smaken är ju delad som baken ::)

För övrigt så fungerar pumpen nu.. Hoppas det håller i sig. Hört att en mindre läckage kan ge
upphov till problem långt efter installationen. Men jag hoppas ju att felet på min pump var i utedelen, eller
att det var därifrån det blev läckage..

Jag tror att min montör kunde sin sak. Tvivlar inte en sekund.. Men hur högt ominstallationer och reparationer står
på hans lista är svårt att säga. Inte så högt förmodar jag. Men nu ska jag bara njuta av värmen som pumpen
äntligen ger. God Jul och gott varmt nyår till alla!



Jag menar att med en nordic air så hade du haft en ismaskin utan dess like.

/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.

Utloggad Norrman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #41 skrivet: 11 december 2007, 09:16:43 »
Ångrar att jag inte köpte en NordcAir.. hade säkert sparat en slant oxå.

Vad hade vart skillnaden ??  ;)

/Klasse

 ;D jadu, innerdelen är ju snyggare i panasonic, men smaken är ju delad som baken ::)

För övrigt så fungerar pumpen nu.. Hoppas det håller i sig. Hört att en mindre läckage kan ge
upphov till problem långt efter installationen. Men jag hoppas ju att felet på min pump var i utedelen, eller
att det var därifrån det blev läckage..

Jag tror att min montör kunde sin sak. Tvivlar inte en sekund.. Men hur högt ominstallationer och reparationer står
på hans lista är svårt att säga. Inte så högt förmodar jag. Men nu ska jag bara njuta av värmen som pumpen
äntligen ger. God Jul och gott varmt nyår till alla!



Jag menar att med en nordic air så hade du haft en ismaskin utan dess like.

/Klasse

 ;D vet det.. och faktiskt sÃ¥ ser det ut som att pumpjävlen inte verkar fungera mera.. Den stannar och avfrostar dock, men ingenting händer i utedelen.. SÃ¥ ja, som värmepump verkar inte den här panasonicen ha nÃ¥gon skillnad mot nordic air... hade kunnat byta pump nÃ¥gra gÃ¥nger för samma summa om jag valt nordic air :)

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #42 skrivet: 11 december 2007, 12:35:11 »
Kanske har du anlitat en sk "Specialistfirma på Värmepumpar"?

Dom ägnar sig åt nya kunder, som betalar. Bättre hade kanske varit att köpa pumpen hos någon som kan hantera reklamationer, typ IKEA, Elon. Elgiganten, Järnia etc. Eller köpt och monterat den i egen regi.

Om den inte är OK i morgon, klaga omedelbart hos generalagenten. Dom hjälper dig sannolikt.
hmm. mina ev reklamationer går åtminstonde före nyinstallationer, normalt sett !
tror du skapade ett ramaskri med det uttalandet !! vill se IKEA på hembesök och hantera reklamationer !
mvh .ACE

Och...?

Väntar på ramaskri...
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: Utomhusdelen har fryst!!!
« Svar #43 skrivet: 17 december 2007, 22:50:37 »
knUp ... Sen sa han att, han misstänkte läckage.....
Jo, och han vacumsög i 5min, och stack fort som fan.. knUp
Låter lite som att dödsdömma nya utedelen. Har man läcka så läckar allt kylmedia ut, sen så börjar rören "andas" luft... som innehåller fukt.... så kontaminerar/förstör oljan... som finns utsmetad i rören!
Ny utedel, gammal innedel och rör = kontaminerad olja som blandas med ny olja.
Det kan ge haveri lite senare i livet.
Vac-sugningen hjälper inte ifall oljan har börjat brytas ned till olika fula kemikalier som fräter upp maskinen invändigt.
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!