Problemet här är golvvärmen, det är den som styr hela kåken.
Har golvvärme i nera våningen, och raddar för resten. Alla raddar är överdimensionerade, vilket betyder att det inte är dom som drar ner.
Golvvärmen är i träbjälklager, och behöver hög VB-F.
Här är en teori:
Hög VB-F skulle nog kunna motsvaras av en lägre, förutsatt att den inte pendlar så mycket.
Nu kör helan på samma sidan av ACC-tanken, men skulle det vara möjligt att sätta radderna före ACC-tanken, och sen använda ACC-tanken till bara golvvärman?
Det finns CP på andra sidan ACC-tanken.

Några åsikter?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*