Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: värmekurva  (läst 1268 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad smittepitt10

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
värmekurva
« skrivet: 22 oktober 2006, 11:27:48 »
Har värmekurvan någon inverkan på styrningen av pumpen då man har inne givare ??? Sc:,h

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3569
SV: värmekurva
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2006, 12:59:04 »
Har värmekurvan någon inverkan på styrningen av pumpen då man har inne givare ??? Sc:,h

Ja, absolut!

Rumsgivaren korrigerar värmebärartemperaturen med 5° per 1° över/undertemp inomhus.
(5° = fabriksinställning)

Exempel:
Du har inställd rumstemp på 20,5°, men den verkliga temperaturen är 21,1°.
Ditt börvärde på värmebäraren är 30° d.v.s. börvärdet från värmekurvan/utetemperaturen.
Rumsgivaren korrigerar nu börvärdet 0,6*5=3 d.v.s. -3° till 27°.

Utloggad Peter K

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
SV: värmekurva
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 15:10:54 »
Så om jag har värmekurvan för lågt ställd så kommer det aldrig att bli tillräckligt varmt trots innegivare ?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3569
SV: värmekurva
« Svar #3 skrivet: 01 november 2006, 15:46:27 »
Omöjligt att svara på.
 
Om vi säger att du har börvärdet (GT1) på 32° och rumbör på 21°, men den verkliga rumstempen är 20,5°.

Med fabriksinställd rumskompensation, petar rumsgivaren upp börvärdet på returledningen med 2,5° till 34,5°. Om detta räcker för att höja rumstemperaturen vet jag inte. Normalt brukar 3° högre framledningstemperatur ge 1° högre rumstemperatur. Men i takt med att rumstempen stiger, sjunker även kompensationen och därigenom börvärdet på GT1.

IVT:s rumsgivare/reglering fixar övertemp/undertemp i regel mycket bra.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: värmekurva
« Svar #4 skrivet: 02 november 2006, 23:22:07 »
Men rumsgivaren kompenserar först när det finns en avvikelse, så har man en för låg kurva når man aldrig önskad temp.
MEN om man höjer rumsgivaren så får man ändå önskad temp, men inte så bra funktion.

i en villa är det dock inte "tokviktigt" att man hittar absolut rätt kurva.
Men ser man att bör o är-värdet skiljer sig åt på rumsgivaren mest hela tiden kan man ju ändra kurvan.
En grad "fel" rumstemp kompenseras med ca 3 graders ändrad framledningstemp (ändrad kurva)
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra. Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 3 vuxna och 2 barn i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far. IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal