Mer än 1 start per drifttimme, eller klocktimme?
Hur går jag vidare för att enklast lokalisera vad/vilken slinga som kyls fort?
Imorgon har det gått 1år sedan vår HE E9 driftades.Nedan ser ni antal starter och drifttid:tot tid: 8730htid komp: 3569hstarter: 12836sttillskott: 998kWhförbrukad el för att driva pumpen: ~9800kWh (kollade inte så noga, men under 10000kWh iaf)Antalet starter känns rätt högt, även utslaget på 1år..
Runt 800kWh tillsats är för värmen.Bor i Dalarna (och inte i Skåne) Värmer även 80m2 garage till runt +10 ºC º med samma VP.
Vad har du för inställningar för kopplingsdifferens, etc?
Skulle vara kul med feedback från andra HE E9 ägare.
Har en IVT HE C9 och ligger på 10-12 stater på dygn.
I snitt på helår?
Har du termostater som stryper bort den effektiva volymen? Med så mycket vatten så borde du ha lite färre starter... 'Risken' med att försöka lösa problemet med kopplingsdifferensen är att VP'n måste jobba ännu högre över börvärdet innan den stänger av. Kolla vilken framledningstemperatur du har i förhållande till börvärdet precis när kompressorn slår av och ungefär hur länge varje kompressorkörning varar.
T1 framledning: 35,2T1 fram bör: 29,8Sekunderna efter att kompressorn stannat.Gick kanske 5min..
Stäng bypassen på golvsligefördelaren. Plocka bort minst hälften av termostaterna. (helst alla)Kontrollera att radiatorn i tvättstugan inte får för högt flöde.Värmekurvan (30° vid +3°) är helt okej. Men du bör kunna sänka ett par grader, om/när golvvärmen funkar perfekt.
Golvvärme överallt, förutom en radiator i tvättstugan i källaren vars termostat är fullt öppen.Ska spana in framledning kontra börvärde då den stannar.Vad tros om iden med volymtank?
Lexus menar väl men han har nog inte läst det här inlägget
att det bara finns en termostat
...I alla fall skriker det kortslutning om mrN:s anläggning.
Då är det nog så att jag fortfarande inte hittar att läsa detta.I alla fall skriker det kortslutning om mrN:s anläggning.
Vad är det som styr shunten? Kan du lägga upp en bild på golvvärmecentralen?
Stäng bägge cirkulationspumparna, samt öppna shuntarna till max.
Kortslutning, utveckla gärna.
Utveckla gärna Tillfälligt, för att testa, eller permanent?Mina tankar går att ja inte får nån cirkulation på värmebäraren, och ingen värme upp på övervåningen?Samt att det riskerar att frysa i garaget?Den i garaget är ju enkel att stoppa, bara dra sladden.Shunten i garaget är för tempreglering där ute, ligger på 10-12grader där nu.Men den andra som matas från VPn, hur stoppar jag den, i pumpen, eller väljer jag automatisk och 0% i menyn?
Permanent!Eftersom du har T1 placerad före G1, så går G2 på kontinuerlig drift. Även om du stänger ner G2 kommer du att få cirkulation på samtliga slingor/radiatorer, såvida de har anpassa flöden.Garagets temperatur reglerar genom att justera flöden på varje slinga. Genom att du inte går barfota i garaget, spelar det ingen roll att deltaT blir högt på varje enskild slinga.
Riskerar jag att förstöra nåt, genom att prova?
Misstänker du att jag ger rekommendationer som skulle kunna skada ditt värmesystem?
Märkligt att inte vv-körningarna som den verkar avsluta/avbryta värmekörningen inte registreras, eller?
Den räknar antalet kompressorstarter. Om den gör varmvatten direkt efter husvärmen så blir det ju ingen extra start.