Har en onormalt stor diff på KB . Kan vara så stor som +11 in -4 ut . Men pumpen larmar inte.Jag har gjort ren smuts filter och kör cirk.pumpen på max. Är det nån som har nån ide vad som kan vara fel
-
Du måste läsa av diffen när kompressorn är i gång, när den står still stannar även KB-pumpen och tempgivarna påverkas av omgivningstemperaturen.
(Det är i alla fall den vanligaste orsaken till oförklarligt hög diff avläst av "nybörjare")
-
Nä, dä ä lugnt. Jag har läst av strax före att pumpen har gått klart sin gångtid.
-
Givaren har lossnat? Eller har du avläst fel - skall vara +1,1
-
Jag har läst av rätt men det troliga är väll att det är nåt krångel med givaren på inkommande sida. Jag får väll felanmäla det för pumpen har inte gått ett år än.
-
Defekta givare är inte helt ovanligt, fast Nibe brukar klara sig rätt bra, vanligare då att isoleringen inte sluter tätt så att givaren inte ligger an mot röret.
-
Såg samma sak hos mig, fick ett nytt kretskort från Völund (Nibe Danmark), och sen var det klart.
-
Glömde fråga: ligger den stabilt fel, eller drar den iväg i olika håll?
-
Nu har den börjat visa varmare & varmare. Sist jag tittade visade den +18 grader...
-
Nu har den börjat visa varmare & varmare. Sist jag tittade visade den +18 grader...
Ingen har 18 in nu, fel på givare eller kretskort. Kontakta leverantören!
-
:D. Nu är allt guld igen, service killarna var hit och bytte givaren så funkade allt igen. Det är +3 in och 0 ut så det känns väll ganska bra.
-