Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Statesman
« skrivet: 25 januari 2016, 14:46:46 »

Jo så e de säkert. Men nu blev de ju väldigt många starter iom ventilen så de hjälpte nog till!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 januari 2016, 14:44:09 »

Happ de stämmer, mjukstarta va de! Nu e den bytt å orsaken att den bränt va antagligen att växelventilen va kass å hade hängt sej på mitten! Även den e nu bytt så nu funkar de fint igen  tummenupp
Tackar för svaren!

Jag tror snarare som Torbjörn att det är dåliga komponenter som orsakar att de går sönder.
Min mjukstart gick sönder efter ca 8 år utan att nåt annat hade krånglat.
Skrivet av: Statesman
« skrivet: 25 januari 2016, 14:04:17 »

Happ de stämmer, mjukstarta va de! Nu e den bytt å orsaken att den bränt va antagligen att växelventilen va kass å hade hängt sej på mitten! Även den e nu bytt så nu funkar de fint igen  tummenupp
Tackar för svaren!
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 25 januari 2016, 13:33:11 »

Det är ett Danfoss nummer 086U0268   Softstart kimsafe 901 722   1 477   NOK
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 januari 2016, 13:17:39 »

Det är mjukstarten som brunnit.

Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 25 januari 2016, 10:54:53 »

Skulle tro att det antingen är mjukstarten eller reläkort för elpatronerna.
Är det motorskyddet för kompressorn som skymtar uppe till höger i bild? Vart går de grå kablarna som försvinner ur bild nere till höger?
Kan du ta bort kortet och studera närmare vad som verkligen har brunnit? Om jag får gissa, så gissar jag på att det antingen har blivit varmgång i ett relä eller också har ett överslag på kortet (t ex pga fukt och damm eller en överspänning) tänt en ljusbåge. Det är ganska genomgående bland många värmepumpstillverkare att snåla lite för mycket och använda reläer av skumma fabrikat, strunta i gnistsläckningskomponenter mm, och följden blir att reläer börjar brinna upp efter 5-10 år.
Löste någon säkring eller JFB ut när det brann?
Skrivet av: Statesman
« skrivet: 25 januari 2016, 10:37:48 »

Va e detta för kort, varför har de bränt tro? nåt fel som orsakat de lr bara slitage? Dyrt?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!