Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 augusti 2005, 15:20:44 »Väljer man för stor pump till ökar elförbrukningen då temperaturdifferensen i borrhålet ökar vilket ger lägre COP. Detsamma gäller varmvattenberedaren. Volymen brukar inte variera med effekten vilket gör att det blir i genomsnitt lite högre temperatur ut från pumpen när den ökar i storlek.
Om det inte finns historiska data på värmeförbrukningen som visar att en 5 kW pump räcker bra skulle jag trots vad jag skrev ovan välja 7 kW. I mitt fall blev det ett snäpp för liten pump och det är känns inte kul när tillsatsvärmen måste kopplas in.
Sen skulle jag vilja lägga på 10-20 meter till på borrdjupet. Noll grader in på ingående köldbärare bör det vara vid kontinuerlig drift. Skulle tro att åtminstone IVT:s offert är baserad på -2 grader in. Det är för lågt för att vara lönsamt. Sen kanske du vill bygga ut också.
Den lilla skillnaden i borrdjup mellan alternativen 7 kW och 5 kW är rimlig med tanke på att det är samma värmemängd som skall tas från berget. 7 kW pumpen får ju kortare drifttider vilket delvis kompenserar för det högre effektuttaget per meter borrhål.
Om det inte finns historiska data på värmeförbrukningen som visar att en 5 kW pump räcker bra skulle jag trots vad jag skrev ovan välja 7 kW. I mitt fall blev det ett snäpp för liten pump och det är känns inte kul när tillsatsvärmen måste kopplas in.
Sen skulle jag vilja lägga på 10-20 meter till på borrdjupet. Noll grader in på ingående köldbärare bör det vara vid kontinuerlig drift. Skulle tro att åtminstone IVT:s offert är baserad på -2 grader in. Det är för lågt för att vara lönsamt. Sen kanske du vill bygga ut också.
Den lilla skillnaden i borrdjup mellan alternativen 7 kW och 5 kW är rimlig med tanke på att det är samma värmemängd som skall tas från berget. 7 kW pumpen får ju kortare drifttider vilket delvis kompenserar för det högre effektuttaget per meter borrhål.