Det senaste året så har jag sett att manometern för värmevatten sjunker från 1,1 bar till nästan noll på ca en månad och så fyller jag på igen och igen. Jag kan inte tänka mig att det finns läckage på golvvärmeslingorna, hoppas jag. Kan det vara så att det pyser lite då och då från säkerhetsventilen. Jag rådfrågade den lokala installatören som sa att det var inget problem, du behöver inget tryck eftersom du har golvvärme. Det var knappast svar på frågan. Någon som har haft ngt liknande problem?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad V70tdi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Vart tar vattnet vägen?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 14:42:21 »
Titta om du kan leda spillröret från övertrycksventilen till en flaska så ser du ju om det är den vägen vattnet försvinner.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vart tar vattnet vägen?
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 14:45:50 »
Trycket varierar med temperaturen. Nu när inget direkt värmebehov finns, har jag runt 35-40 grader i pannan, men var fjärde start pumpen gör så får jag 55º i pannan. Trycket kan då skillja på 0,3 - 0,4 bar mellan den låga och höga tempen. Har du ingen läcka någonstans och låter bli att fylla på vatten, borde trycket stiga igen, när temperaturen ökar i systemet. Man bör ju givetvis se till att trycket är tillräckligt vid den lägsta temperaturen i systemet, men sedan ska man inte behöva fylla på om allt är ordentligt avluftat.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Vart tar vattnet vägen?
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 15:12:07 »
Tänkbara orsaker förutom läckage i slingorna: Läckande säkerhetsventil till expansionskärlet, gasen i expansionskärlet har läckt ut eller membranet i expansionskärlet är trasigt. I det två senare fallen finns det ingen expansionsmöjlighet för vattnet när det blir varmt utan trycket stiger och säkerhetsventilen öppnar. När pumpen stannar och vattnet svalnar sjunker trycket mycket, det finns ju ingen "fjädrande volym".
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Vart tar vattnet vägen?
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 16:16:43 »
Titta om du kan leda spillröret från övertrycksventilen till en flaska så ser du ju om det är den vägen vattnet försvinner.
Tack för tipset!
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Vart tar vattnet vägen?
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2010, 16:19:03 »
Tänkbara orsaker förutom läckage i slingorna: Läckande säkerhetsventil till expansionskärlet, gasen i expansionskärlet har läckt ut eller membranet i expansionskärlet är trasigt. I det två senare fallen finns det ingen expansionsmöjlighet för vattnet när det blir varmt utan trycket stiger och säkerhetsventilen öppnar. När pumpen stannar och vattnet svalnar sjunker trycket mycket, det finns ju ingen "fjädrande volym".
Tack för tipsen. Jag kollar nu om det rinner från slangen från expansionsventilen.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Vart tar vattnet vägen?
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010, 11:51:03 »
Det har kommit en dl vatten nu så det är tydligen ventilen som läcker eller så är det fel i expansionkärlet.
Det förefaller som om det rinner när pumpen går och tempen på värmevattnet stiger.
Får ta hit en äggsperten som installerat grejerna.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Vart tar vattnet vägen?
« Svar #7 skrivet: 20 november 2010, 14:31:02 »
Det har kommit en dl vatten nu så det är tydligen ventilen som läcker eller så är det fel i expansionkärlet.
Det förefaller som om det rinner när pumpen går och tempen på värmevattnet stiger.
Får ta hit en äggsperten som installerat grejerna.
Det förefaller som problemet är löst. Fyllde på till 0,5 och konstaterade att under VPdrift steg trycket till ca 1 för att sjunka när temperaturen sjönk. Tydligen ett nybörjarfel att fylla på för mycket när tempen är låg och sen ökar trycket och vattnet pressas ut. Nu har det varit OK en månad.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 417
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!