Titel: Luft i kollektorslangen efter läkage
Skrivet av: JOE skrivet 13 september 2005, 18:15:44
Har efter ett läkage i en koppling fått luft i kollektorslangen till min bergvärmepump. Läkaget är nu åtgärdat (det droppade ur ca 2 dl så det var inget vattenfall direkt) men det kluckar fortfarande i ledningarna. Min fråga är om detta på något sätt påverkar funktion och effekt i systemet och om jag bör få det luftat eller om det försvinner av sig självt då nivåkärlet sitter på högsta punkt?

MVH

John
Titel: SV: Luft i kollektorslangen efter läkage
Skrivet av: Plumber skrivet 13 september 2005, 18:59:34
Har du en luftficka på returen(mot borran) utan nån typ av luftning blir det nog tjorvigt. Fråga din lokala röris om du inte kan få låna/hyra deras pump och pumpa runt det några gånger,både framåt och bakåt.