Ämnessammanfattning

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 18 juni 2011, 21:02:39 »

...läcker över till förångaren och därifrån via brinen till berget.
...
Fast om det läcker ner i berget så får vi ju tillbaka det som högre temp på brine när VP går??

Tyvärr så håller inte den teorin eftersom detta är Luft/vatten delen av forat.
Däremot så innehåller de flesta L/V värmepumpar slangar av grovt gummi mellan den yttre anslutningen och kondensorn.
På min Bosch var inte dessa slangar isolerade så jag kan tänka mig att det inte är det på IVT heller
Här kan det kanske läcka en del värme
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 18 juni 2011, 20:14:40 »

Huruvida det är normalt eller inte kan väl bara forumet avgöra?
Men jag tror som du på självcirkulation, och Lexus har ju det beskrivit ovan.
Han har dock inte sagt vart värmen tar vägen. Så här skulle det kunna vara: Självcirkulation i VVB för över värmen till kondensorn som i sin tur läcker över till förångaren och därifrån via brinen till berget. (min brinetemp pinnar upp i 20-25 ºC nu när VP står i sommarläge, dvs när växelventilen är stängd mot radiatorkretsen.)
En backventil som stoppar cirkulationen av VV borde hindra värmeläckaget.
Fast om det läcker ner i berget så får vi ju tillbaka det som högre temp på brine när VP går??
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 18 juni 2011, 16:45:14 »

Nä , den står stilla. Är bara igång när vp är igång. Själv cirk blir det. För rören är riktigt varma ända ut till vp. Ett nytt resultat jag kommit fram till idag är att det är absolut inte beredarens isolering det är fel på. För igår fredag tappade jag ner lite vatten för att koppla loss vp. Den stod på vanliga cement plattor och hade sjunkit rejält. Så jag gjöt en betongplatta där igår. Har fortfarande inte satt tillbaka den. Vi duschade två pers igår och ytterliggare en gång var precis. Finns ingen antydan på att vv börjar sina. Så det måste försvinna pga själv cirk. Ska bli kul när jag kopplar på värmemätare på vp nästa vecka. Då borde jag ju kunna se det. För detta är inte normalt enligt mig.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 18 juni 2011, 15:56:21 »

Nu när det är sommar, dvs när det är varmare än sommargränsen, går cirkpumpen till VP när kompressorn är stilla?
Om cirkpumpen står still när VP inte går, då kan ju inte någon värme snika ut över VP, såvida du inte har självcirkulation.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 17 juni 2011, 06:56:55 »

Efter att ha kollat ytterliggare nu några dagar så tycker jag det bara blir värre. Provade ändra kopplings differensen till sex grader istället för fem. Ingen större skillnad. Har ändrat tillbaka till standard inställning igen förutom jag satt sommarvärme på tio grader för att jag skulle undvika att vp gör värme. Den senaste veckan har jag haft starter var tredje timme för att göra vv. Detta är under tiden vi inte använder något vv(natten och dagen där ingen är hemma). Kollade igår igen. Den går ca 8-10 min var gång. Läste av min elmätare till vp. Igår hade det gått 4 kwh på ca 20 timmar och då hade ingen använt något vv överhuvudtagit. räknade att styrningen till vp som också  går under samma elmätare  hade dragit ca 500 wh. Så säg att 3.5 kwh gick till vv. Det är ca 70-80 min vp drift på ett dygn utan att vi använder vv. på 70-80 min har vp levererat ca 15 kwh. 20 timmar/ 15 kwh =1.33 kwh. Det innebär att min vv gör sig av med 1330 wh per timme. Helt jävla skumt. Jag har fortfarnade inte fått mina värmemätare så jag vet ju inte exakt. Men sist jag mätte tyckte jag det var betydligt mindre. Jag tycker med den värmeförlusten borde det vara tokvarmt i pannrummet men det är det inte. Kan vv kylas av på något sätt i värmeväxlaren i vp? för växelventilen läcker inte. Röret på andra sidan vvx till rad systemet är kallt redan en dc från vvx. Nästa test blir att köra utan sommarvärme. ställa in den på max så CP går hela tiden och vvx inte står öppen mot beredaren. Men detta är riktigt störigt. Min vp har rego 603 så jag kan inte se så många temperaturer. Tex tempen på hetgasen hade kanske varit intressant. Jag hade varit nöjd om den gått en gång var 8 timme kanske. Det hade jag tyckt varit normalt. Eftersom inte värmen försvinner i pannrummet så måste det försvinna utomhus i vp eller vad tror ni?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 juni 2011, 17:29:12 »

Tack Lexus och tack för lånet av tråden Mr Henke!
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 12 juni 2011, 13:54:07 »


har en Nibe 1225-8 med bifogad principskiss. Om jag förstår den rätt så är flödesriktningen vid VVladdning från kondensor till topp på mantel och från botten på mantel till växelventilen. Då borde väl backventilens pil vändas mot växelventilen istället?

Stämmer bra.

IVT har växlingsventilen på framledningen, och därför blev min beskrivning inte anpassad för Nibe.

Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 juni 2011, 13:42:26 »

Självcirkulation sker i motsatt riktning i jämförelse med flödesritningen vid varmvattenladdning.
Därför ska backventilens pil peka mot beredaren när den monteras på framledningen mellan växlingsventil och tank.
Jag har en Nibe 1225-8 med bifogad principskiss. Om jag förstår den rätt så är flödesriktningen vid VVladdning från kondensor till topp på mantel och från botten på mantel till växelventilen. Då borde väl backventilens pil vändas mot växelventilen istället?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 11 juni 2011, 14:33:35 »

Så här skrev jag på husdatas forum 2007:
----------------------------------
När pumpen går över i sommarläge stannar cirkulationspumpen samt trevägsventilen växlar mot beredaren.
Det medför att en självcirkulation uppstår mellan beredare och kondensor. (ökade värden på GT8 och GT9)
Har noterat en tempökning både på hetgas och brine. Om det är på grund av att tempen stiger i chassiet och därigenom påverkar givarna, eller om hetgasen också cirkulerar vet jag inte.
Däremot har jag noterat ökad värmeförlust på beredaren när sommarurkoppling aktiveras.
Problemet avhjälps med en backventil mellan trevägsventilen och beredare.
-----------------------------------
Aha. Såklart. Då hjälper det inte med mera isolering, eller? Så vart tar värmen vägen? Går den ut till brinen?
(Jag har en snabb ökning av KB-ut temperaturen och även KB-in) efter att VP stannat nu när jag har sommarläge.)
Åt vilket håll skall backventilen vändas för att stoppa självcirkulationen?

Självcirkulation sker i motsatt riktning i jämförelse med flödesritningen vid varmvattenladdning.
Därför ska backventilens pil peka mot beredaren när den monteras på framledningen mellan växlingsventil och tank.

Vart förlusterna tar vägen vet jag inte, men det bästa hade naturligtvis varit om de drog iväg med brine. För vem vill ha värmeförluster i huset dagar som denna?

Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 juni 2011, 13:52:27 »

Så här skrev jag på husdatas forum 2007:
----------------------------------
När pumpen går över i sommarläge stannar cirkulationspumpen samt trevägsventilen växlar mot beredaren.
Det medför att en självcirkulation uppstår mellan beredare och kondensor. (ökade värden på GT8 och GT9)
Har noterat en tempökning både på hetgas och brine. Om det är på grund av att tempen stiger i chassiet och därigenom påverkar givarna, eller om hetgasen också cirkulerar vet jag inte.
Däremot har jag noterat ökad värmeförlust på beredaren när sommarurkoppling aktiveras.
Problemet avhjälps med en backventil mellan trevägsventilen och beredare.
-----------------------------------
Aha. Såklart. Då hjälper det inte med mera isolering, eller? Så vart tar värmen vägen? Går den ut till brinen?
(Jag har en snabb ökning av KB-ut temperaturen och även KB-in) efter att VP stannat nu när jag har sommarläge.)
Åt vilket håll skall backventilen vändas för att stoppa självcirkulationen?
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 11 juni 2011, 13:06:45 »

Lite så har jag också tänkt. Jag tror det skulle suttit en backventil någonstans. Kollade precis på min eliq igen. Det har varit lite svalare igår kväll, natt och nu på förmiddagen. Det var typ 13 grader i natt och just nu har det kommit upp till 17 grader som min sommar urkoppling ligger på. Då verkar det betydligt bättre. I går kväll vid nio tiden hade vp startat för att göra lite värme. När det är klart avslutar den alltid med att köra upp vv tempen också. Sen eftersom jag har min vp kopplad mot ytterliggare en 500 liters tank och shuntar ut värmen det lilla som behövs nu så gör den bara värme ca en gång per dygn nu när det är så varmt ute. Därför kan jag se nu att sist den stanna var igårkväll runt nio. Men båda mina cp har varit igång fram tills nu för ca två timmar sen. Och den gjorde vv först vid kl sex i morse. Alltså höll tempen i ca 9 timmar istället för 4 när cp är avstängd. Hmm känns konstigt om det skulle vara så mycket förluster ute i vp på något sätt. Men det där med backventil får jag nog fundera starkt på. Annars är det ju billigare och och höja sommarvärme från 17 som jag har nu till säg 25. Ska testa det och se om det blir bättre. Verkar ju nästan så. Då är det ju backventil som gäller. Även om det inte handlar om många kronor per dygn så tycker jag det är störigt. Tex när jag är i trädgården så tänker jag va fan startar den nu för igen:). Ska gå ner och ändra sommar värmen direkt och testa några dygn till. 
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 11 juni 2011, 12:23:46 »


Så här skrev jag på husdatas forum 2007:
----------------------------------
När pumpen går över i sommarläge stannar cirkulationspumpen samt trevägsventilen växlar mot beredaren.

Det medför att en självcirkulation uppstår mellan beredare och kondensor. (ökade värden på GT8 och GT9)

Har noterat en tempökning både på hetgas och brine. Om det är på grund av att tempen stiger i chassiet och därigenom påverkar givarna, eller om hetgasen också cirkulerar vet jag inte.

Däremot har jag noterat ökad värmeförlust på beredaren när sommarurkoppling aktiveras.

Problemet avhjälps med en backventil mellan trevägsventilen och beredare.
-----------------------------------

Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 juni 2011, 12:05:28 »

Har även ringt till borö men dom hade inga siffror på vad deras tankar "läcker". Men han sa att dom 500 liters tankarna har ganska dålig isolering på sidorna för att dom ska kunna gå igenom en vanlig dörröppning. J
Du svarar ju här själv på vad förlusterna sannolikt beror på. Prova med att sätta isolering runt tanken och mät igen.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 11 juni 2011, 11:17:48 »

Jag har räknat på ett ungefär så här. När vp väl startar så går den i ca säg 8 min. Vid en utetemp på 20-25 grader så kan jag tänka mig att den levererar kanske 10-13 kWh vid 45-50 graders framledning. På 8 min blir det ca 1-1,5 kW. Och det gör den ca var fjärde timme när jag inte är hemma. Och jag har även då stängt av min vvc även på kranen på returen för att undvika själv cirkulation. Men eftersom den är i sommar läge så står växelventilen öppen mot beredaren. Det gör att tillopp och retur ut till vp också blir varma. Där blir det väl någon slags själv cirkulation. Men den borde ju inte tappa så mycket värme ändå. Säg att jag tillför minst en kw var fjärde timme. Det blir 6 kW varje dygn i rena förluster. Kanske ca 1.5 kWh på elmätaren med cop 4 i snitt. Men jag tycker det låter galet mycket. Jag var helt säker innan att växelventilen läckte ut i rad kretsen. Därför byta jag ut den gamla italienska skiter mot lk. Men det hjälpte inte. Har även ringt till borö men dom hade inga siffror på vad deras tankar "läcker". Men han sa att dom 500 liters tankarna har ganska dålig isolering på sidorna för att dom ska kunna gå igenom en vanlig dörröppning. Jag har även kollat så tempgivaren är nere i botten på dykröret. Trodde kanske den glidit ur lite. Men där är visserligen ganska "öppet" ner i dykröret. Man kanske skulle petat ner en tuss isolering precis i början där sladden går in men ändå inte i botten av dykröret där givaren sitter? Vet inte om det hjälper. Jag väntar på mina nästa prylar som förmodligen kommer ge exaktare svar. Har beställt 2 st värmemätare. En till vp och en till min vattenmantlade kamin.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 11 juni 2011, 10:23:07 »


Räknar jag på det så blir det ändå ca 250 wh i förluster. Är det inte ganska mycket?

Jag tycker det är mycket. På min IVT 200/90 så har jag 70 Wh/h i värmeförlust.

 
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 juni 2011, 09:12:58 »

Jag har en CC160 alias 290A/W.
Precis som du säger så går det väldigt fort för VP'n att värma toppen av beredaren till stopptemp. Sen svalnar den snabbt flera grader när vattnet blandas om i tanken. Har man tappat mycket vatten så behövs det 4-5 värmningscykler där avsvalningen blir lite långsammare efter varje gång. Det är väl just det här som Thermias TWS-teknik försöker motverka, dvs man försöker värma hela tanken samtidigt.
Problemet är alltså inte isoleringen, utan att inte hela tanken värms innan stopptempen uppnås i toppen av tanken. När väl temperaturen har stabiliserats så är avsvalningen ca 1 grad var 6'e timme.

Förra helgen var vi i sommarstugan, så varmvattnet hemma var 'orört'. Då såg det ut så här:



Jag har start/stopp på 48 resp 58 grader. Anledningen till att några avv VV-körningarna startar tidigare är att VP'n har gjort husvärme precis innan.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 juni 2011, 09:03:56 »

Jag tycker min ivt göt vv ofta. Jag har en optima 1000 med extern borö 500 liters tank med en 300 liters beredare i. Eftersom jag även införskaffat mig en eliq energimonitor så kan jag se hur ofta pannan startar för att göra vv. Nu när det är varmt och cp är från slagen så ställer sig växelventilen mot vv. Jag har ny lk växelventil. Jag har noterat att min beredare sjunker 5 grader på ca 4 timmar utan man använt vatten. Tycker det verkar mycket och har nu haft koll på det i ca en vecka. Likadant varje natt och var gång man kommer hem från jobbet och kollar på eliqen. Jag räknade först med att alla mina 500 liter uttnyttjades och svalna. Eftersom min tempgivare sitter i yttermanteln i dykrör ca 40 cm från botten så om den visar 42.5 grader som är start tror man ju att även vv i beredaren håller samma temp. Men det gör nog inte det. För efter att ha kollat hur länge pumpen går så stämmer inte det. Den går mellan 7-9 min för att höja den 5 grader. Det kan min vp knappast göra med 500 liter på så kort tid. Varför blandar sig inte vattnet bättre? Räknar jag på det så blir det ändå ca 250 wh i förluster. Är det inte ganska mycket?

Efter som du har en 300 liters beredare i tanken jobbar vp bara tills yttre delen  200 liter är varm sen stänger den av och låter värmen från yttre delen sprida sig till inre beredaren. Vid stora vv tappningar kommer vp att starta och stoppa några gånger innan beredaren är full laddad, det är därför man nu har börjat använda slingberedare dom laddar fullt på en körning.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 juni 2011, 08:48:38 »

Vet inte vad som är normalt men ju större VVvolym du har desto större blir "tomgångsförlusten". Det är väl bara mera isolering som hjälper? Lägre temperaturdifferans oxå men du vill väl ha varmt vatten direkt....
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 11 juni 2011, 08:42:15 »

Jag tycker min ivt göt vv ofta. Jag har en optima 1000 med extern borö 500 liters tank med en 300 liters beredare i. Eftersom jag även införskaffat mig en eliq energimonitor så kan jag se hur ofta pannan startar för att göra vv. Nu när det är varmt och cp är från slagen så ställer sig växelventilen mot vv. Jag har ny lk växelventil. Jag har noterat att min beredare sjunker 5 grader på ca 4 timmar utan man använt vatten. Tycker det verkar mycket och har nu haft koll på det i ca en vecka. Likadant varje natt och var gång man kommer hem från jobbet och kollar på eliqen. Jag räknade först med att alla mina 500 liter uttnyttjades och svalna. Eftersom min tempgivare sitter i yttermanteln i dykrör ca 40 cm från botten så om den visar 42.5 grader som är start tror man ju att även vv i beredaren håller samma temp. Men det gör nog inte det. För efter att ha kollat hur länge pumpen går så stämmer inte det. Den går mellan 7-9 min för att höja den 5 grader. Det kan min vp knappast göra med 500 liter på så kort tid. Varför blandar sig inte vattnet bättre? Räknar jag på det så blir det ändå ca 250 wh i förluster. Är det inte ganska mycket?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!