Författare Ämne: Nu blev det brÃ¥ttom. Byte av bergvärmepump  (läst 11713 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2016, 07:38:10 »
Ska man ändå ha tank så blir det inte lika lite känsligt att välja rätt effekt på bvp.
Tanken håller ju också många vp innan den är slut. Samma gäller som sagt vvb. Och med förvärmning av vv i en arbetstank så minskar ju behovet av vv-körningar med vp, och COP stiger.

Argh! Förvärmning av vv? :) Då blev det 4 h timmar till framför forumet för att läsa om det.
Heheh tack karlmb  tummenupp
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2016, 20:43:32 »
Lite info och frÃ¥ga. Nu har jag läst pÃ¥ forumet hela veckan sÃ¥ hjärnan hÃ¥ller pÃ¥ att självantända..  Tackvare det sÃ¥ har jag nu bestämmt mig att det blir en parallel inkoppling istället för serie pÃ¥ kompletterande jordvärme till bergvärmen. Som Rickard och Smurfen förorda om. 350 meter blir den pÃ¥.

Finns det några nackdelar med det rent effekt uttagsmässigt? Kan jag fortfarande räkna 40W meter på bergslingan samt ~15W markslingan? Kommer min borra belastas lika lite med en parallel som serie?
« Senast ändrad: 23 mars 2016, 20:59:06 av R2 »
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #17 skrivet: 24 mars 2016, 07:33:41 »
Jag vet inte säkert att det blir sämre eller bättre, men det känns ju logiskt att du kan fÃ¥ ut samma effekt ur marken oavsett hur du kopplar, det du vinner  med parallellkopplingen är lägre driveffekt pÃ¥ cirkpumpen och mindre DeltaT pÃ¥ köldbäraren.
Uppskattningsvis ger det ca 3% billigare drift än 600 meter i en slinga.
Detta om du lyckas balansera flödet korrekt.

Korrekt instrypning kräver nog lite matematik som jag inte är expert på, kanske kan Roland räkna på det?
ca 5200 W borde borrhålet bidra med, och markslingan detsamma, så du borde kunna strypa in dem för att få samma deltaT över båda slingorna.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2016, 15:49:11 »
Slingorna fÃ¥r mycket bättre värden om man parallellkopplar dÃ¥ flödet i vardera slinga blir hälften av flödet i en seriekoppling 
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2016, 17:18:41 »
Så enkelt är det inte:

Ju högre flöde man har i en slang desto mindre laminärt blir flödet, det blir mer turbulent, och då ökar värmeväxlingen mot slangens utsida. Så med samma flöde skulle en slinga troligen ge bättre värmeväxling.

Problemet med en lång slinga är att flödet blir för lågt, man vill ha lite högre flöde för att få lägre deltaT över förångaren, detta nås genom att man gör två parallella slingor som trots lägre driveffekt på cirkpumpen kan ge ca 2 grader lägre deltaT över förångaren, det ger ca 1 grad varmare brine medel i förångaren, vilket gör ca 3% i ökad besparing.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2016, 18:07:21 »
Tack för alla svar. Men jösses :) Mitt huvud sprängs snart av allt att tänka på. Funderar lite på om jag har plats så kanske jag kan få plats att dra 100 meter i serie och sen 350 meter parallelt. Man kan tycka att jag är jävligt löjlig som funderar så mycket på det. Men jag hatar "loose ends". Är det värt att göra det så är det värt att göra det korrekt och gärna ta i :)

För info >Tvångskörde brinepumpen nyss. 2 grader verkar borran vara efter kört en 10 min circulation.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2016, 19:20:39 »
Ju högre flöde man har i en slang desto mindre laminärt blir flödet, det blir mer turbulent, och då ökar värmeväxlingen mot slangens utsida. Så med samma flöde skulle en slinga troligen ge bättre värmeväxling.

Laminär eller turbulent strömning i slangen betyder inte så mycket. Det är bara en liten del, 5-10 % av värmeöverföringsmotståndet som ligger på slangens insida. Om värmeöverföringstalet där ändras en faktor två gör inte så mycket på totalen.

Tror inte det är meningsfullt att räkna på balanseringen. Temperaturen i marken och berget ändras på olika sätt under året vilket gör att optimal flödesfördelning varierar under året. Jag tror inte man ska lägga ner för mycket energi på att få det perfekt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #22 skrivet: 24 mars 2016, 20:11:51 »
Visst, det är än en gång marginaler vi talar om, men i grunden så finns det fördelar med höga flöden i alla typer av "värmeväxlare" - värmeväxlingen ökar med ökat flöde.

Balanseringen med 130 meter borra och 350 meter markslinga är helt perfekt om man räknar 40 W/m för bergvärmen och 15 W/m för jordvärmen, det innebär att båda slingorna har samma kyleffekt, 5200 W.

Jag håller dock med dig om att det kommer att skilja över året, på sommarn vinner man på ett högre flöde i jordvärmeslingan, och på vintern ett högre flöde över bergvärmeslingan.

Frågan är om skillnaderna är så stora att det är mödan värt att optimera flera gånger/år.

Jag skulle optimera för lika deltaT på båda slingorna under en period när inkommande brine ligger nära 0 grader.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #23 skrivet: 24 mars 2016, 21:09:06 »
Ringde Nibe idag och pratade lite. Han på deras "support" förorda också en parallel slinga. Och han rekommendera en F1255 3-12kW inverterpump till mina 195m2. Och innan vi la på så nämnde jag att jag tänkte ha en arbetstank också på 300 liter. De sa han att jag inte behöver då den styr ut den effekt jag behöver. Efter vi lade på så funderade jag lite på det han sa.

Jag fattar det som att arbetstank har man för att man har för lite tillgänglig vatten volym på VB kretsen. Och ju mer effekt man har så behöver man mer volym? Då tänker jag såhär, att arbetstanken kanske inte behöves när invertern går på låg effekt, t.ex. 4 kW. Men sen när den krämar på när det behövs 12kW så ökar ju viljan att ha mer volym?
Borde inte topeffekten bestämma vilken volym jag ska ha? Oavsett om den kan styra ut mindre effekt ibland när det inte behövs?
Varför säger han att jag inte behöver en arbetstank?
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #24 skrivet: 24 mars 2016, 21:34:17 »
Arbetstank behövs inte om man har en korrekt dimensionerad invertervärmepump.
När ditt hus behöver 12 kW så går ju all effekt ut direkt i huset, och du behöver ingen ackumulerande tank för att ta hand om effekt som inte förbrukas.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #25 skrivet: 24 mars 2016, 21:40:40 »
Nu måste jag ringa igen på måndag. De har ju ingen 3-12kW inverterpump som har rekommendera!?. Han måste ha menat 4-16kW
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #26 skrivet: 24 mars 2016, 22:18:27 »
Nibe har just presenterat en VP på precis 3 - 12 KW.
Det har sedan tidigare också em på 4 - 16 KW
sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #27 skrivet: 25 mars 2016, 09:35:18 »
Så enkelt är det inte:

Ju högre flöde man har i en slang desto mindre laminärt blir flödet, det blir mer turbulent, och då ökar värmeväxlingen mot slangens utsida. Så med samma flöde skulle en slinga troligen ge bättre värmeväxling.

Problemet med en lång slinga är att flödet blir för lågt, man vill ha lite högre flöde för att få lägre deltaT över förångaren, detta nås genom att man gör två parallella slingor som trots lägre driveffekt på cirkpumpen kan ge ca 2 grader lägre deltaT över förångaren, det ger ca 1 grad varmare brine medel i förångaren, vilket gör ca 3% i ökad besparing.
Du får ändå inte turbulent flöde i en markslinga så det påverkar effekten nämnvärt, ingen modern värmepump levereras med så stor pump att den kan klara det flöde som behövs för att uppnå turbulent flöde i en 40 PEM slang.

Vill man uppnå turbulent flöde med en standardpump så måste man påverka strömmarna mekaniskt med räfflad insida på slangen.

Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #28 skrivet: 25 mars 2016, 10:19:31 »
Ringde Nibe idag och pratade lite. Han på deras "support" förorda också en parallel slinga. Och han rekommendera en F1255 3-12kW inverterpump till mina 195m2. Och innan vi la på så nämnde jag att jag tänkte ha en arbetstank också på 300 liter. De sa han att jag inte behöver då den styr ut den effekt jag behöver. Efter vi lade på så funderade jag lite på det han sa.

Jag fattar det som att arbetstank har man för att man har för lite tillgänglig vatten volym på VB kretsen. Och ju mer effekt man har så behöver man mer volym? Då tänker jag såhär, att arbetstanken kanske inte behöves när invertern går på låg effekt, t.ex. 4 kW. Men sen när den krämar på när det behövs 12kW så ökar ju viljan att ha mer volym?
Borde inte topeffekten bestämma vilken volym jag ska ha? Oavsett om den kan styra ut mindre effekt ibland när det inte behövs?
Varför säger han att jag inte behöver en arbetstank?
Arbetstanken gör så att man slipper ev problem med knäppningar i rad systemet vid vöxling mellan värme och vv beredning sen så ser den till att separera flödena mellan vp och rad och ger vp lite mindre start stopp men det är troligtvis inget måste med arbetstank.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #29 skrivet: 25 mars 2016, 12:07:54 »
Arbetstank behövs inte om man har en korrekt dimensionerad invertervärmepump.
När ditt hus behöver 12 kW så går ju all effekt ut direkt i huset, och du behöver ingen ackumulerande tank för att ta hand om effekt som inte förbrukas.
Vilket flöde ger cirkpumpen vid mineffekt,
Räcker det flödet för att cirkulera vattnet till den sämst placerade radiatorn i systemet?

Vilket flöde ger cirkpumpen vid maxeffekt,
Klarar radiatorkretsen det flödet utan problem?

Kan du svara ja på båda frågorna behöver du ingen tank.

OFTAST kan man inte göra det och då måste tank installeras för att säkerställa funktionen
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!