Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 19:45:36 »

Det är golvvärme. Det är värmekulvert till attefallshuset med 2 st 25mm ledningar, längd till attefallshuset är ca 20 meter och sedan är det två slingor med 20mm rör.
Nu värkar det vara lite mer fart på temperaturen. Just nu är det 20.8 grader i attefallshuset.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 18 oktober 2016, 17:13:38 »

Hur långa ledningar, vilken dimension och vilken storlek på radiatorn?
Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 16:18:34 »

På bilden är båda suntar öppna. Alltså moturs helt öppet och medurs helt stängd. Efter att jag har rört den manuellt så verkar det nu komma varmare vatten fram medan den var i samma lägge imorse och igår och vattnet var kallt.  Ringde nibe supporten och fick veta att man kunde tvångstyra shunten i tvångstyrnings meny k2 ska vara stängd och k3 öppen. Och när jag körde k2 då gick den medurs hela vägen och rören blev kalla. Sedan körde jag den till mitten och ställde på auto. Efter en stund öppnade den helt och då blev rören varma. Enligt supporten så ska man inte ha innegivare inställd som styrande och den ska köras som visande för bästa resultat.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2016, 15:24:43 »

Blev det varmare när du öppnade shunten?

Åt vilket håll öppnar shunten, medurs eller moturs?

Bilden på de två shuntarna visade att båda stod fullt moturs, vilket ofta är stängt, men det beror ju på hur den är monterad.

Du kan ju ta loss motorn och låta den vara av några timmar med shunten helt öppen och se om tempen stiger, och även läsa av fram/returtempen.

Det är ju Esbe shuntar, men på http://www.esbe.eu/se/sv-se hittar jag ingen motor som liknar de du har.
Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 11:27:11 »

nu har jag lossat på shunten och öppnat ventilen manuellt och det verkar som om pumpen fungerar.
har skruvat shunten tillbaks på plats och ska avvakta och se om om den börjar stänga och öppna rätt.
det är den här shunten jag har på system 3 http://www.nibe.se/produkter/Tillbehor/NIBE-ECS-40/



Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2016, 11:17:58 »

Jag tycker det ser ut som båda shuntarna ser stängda ut, fast beroende på hur shunten kopplats kan den gå åt fel håll.

Ta dit installatören för en genomgång och verifiering att shunten sitter rätt och går åt rätt håll.

Eftersom den beräknade framledningen var över 30° och verklig bara var 21°, när övriga klimatsystem hade en verklig framledning över 30° så måste det vara nåt knas med installationen, inte inställningarna.

Kolla om du kan manövrera shunten manuellt och ställ upp den på fullt.

Jag hittar inte den typen av motor på Esbes hemsida, men jag har inte kollat alltför noga heller. Jag har en ARA 600 i stugan, och på den kan man dra ut ratten och vrida. I Uppsala har jag en typ 90, och då får man lossa motorn och använda spaken på shunten för att manövrera den manuellt.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 18 oktober 2016, 10:30:07 »

Kan du ha luft I systemet I attefallshuset ?
Cirkulerar cirkulationspumpen ?
Verkar inte vara något flöde I systemet.
Är cirk pumpen monterad på rätt plats ?
Vrider shunten åt rätt hall ?

/Daikin
Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 09:47:51 »

Egentligen skulle du stänga av faktorn på klimatsystem 3 för att se vart du hamnar med kurvan utan rumsgivarens kompensering.
Den var avstängd inatt och temperaturen hamnade på 19. Igår på dan var den på 3 och temperaturen var 19.5
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2016, 09:46:09 »

Egentligen skulle du stänga av faktorn på klimatsystem 3 för att se vart du hamnar med kurvan utan rumsgivarens kompensering.
Jag håller med dig Tipo om att det verkar vara nåt knas med shunten, det som talar EMOT det är ju att den öppnar och släpper in lite värme från tid till annan.
Som om den vore nöjd med rumstempen.  dontknow
Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 09:44:16 »

Nu har jag höjt till kurva 9.

Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 09:43:38 »

Vad har du för rumstemperatur inställd för klimatsystem 3?

22 grader


Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2016, 09:36:23 »

Vad har du för rumstemperatur inställd för klimatsystem 3?
Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 09:11:50 »

Det är nibe shunt upp rill 90 kvm. Och den fungerade bra när det var kallt i huset i början. Då öppnade den och framledningstemperaturen var uppe i 35. Men när det blev varmare i huset ca 19 så sjönk framledningstemeraturen. Ska ta en bil om en stund och posta.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2016, 08:52:31 »

Eftersom framledningen till de andra klimatsystemen ligger runt 31°-32° och detta får bara 23° så verkar ju problemet vara dåligt flöde till systemet.

Det skulle kunna vara shunten som är felmonterad eller shuntmotorn som är felkopplad eller felmonterad så att den inte öppnar korrekt när VP:n säger åt den att öppna.

Man skulle vilja se en skiss över hur det är kopplat.

Vad är det för shunt?

Går den att manövrera manuellt?

Den Essbe shunt jag har kan manövreras manuellt om man drar ut knappen. Öppna den manuellt och se vad som händer.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2016, 08:46:31 »

Höj kurvan ett steg. (Kan man justera den för varje system?)
Vad har du för kurva/faktor på de andra systemet?
Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 08:30:25 »

Jag bor i stockholm och system 3 har kurva 6 inställd och rumsgivarfaktor är inställd på 3.
 det är en sån här rumsgivare jag har i attefallshuset
Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 08:25:36 »

Shunten verkar öppna och släppa lite vermä då och då. Men inte mer än 26 grader.
Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 08:22:34 »

Det sitter inte någån termostat på fördelaren. Det ända jag har i attefallshuset är en termostat (givare) på vägen. Shunten verkar vara stängd men pumpen går till system 3.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 oktober 2016, 08:14:51 »

Kolla så att shunten till klimatsystem 3 är öppen och att pumpen till det klimatsystemet går. Jag ser ingen notis om pump, men jag antar att det sitter en där.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2016, 08:08:14 »

Mmm, det stämmer också, men i just detta fall så har han ju högre temp på returen från system 3 än på framledningen, låt vara att det bara är 0.1 grad och troligen beror på felvisning, men det indikerar ändå att inget vatten passerar golvvärmen i attefallshuset.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 oktober 2016, 08:00:20 »

Man kan inte få högre framledning i de shuntade systemen 2 samt 3 än vad man har i system 1.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2016, 07:54:17 »

Nja, det skall väl inte vara fullt flöde, det skall vara korrekt flöde, det bör den som designade systemet ha klart för sig, vilket flöde det skall vara.
Det jag misstänker är att du har en rumstermostat som du inte dragit upp på max?
Det hjälper ju inte om värmepumpen vill skicka ut 33 grader vatten till golvvärmen i attefallshuset om termostaten på fördelaren är stängd...
Har du termostater på fördelaren?
Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 07:51:36 »

När jag tittar på fördellare så är det fullt flödde på dem inställd?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2016, 07:45:14 »

Verkar inte gå nåt flöde till attefallshuset.
Har ni en termostat där som kan ha strypt för att det blev "tillräckligt varmt"?
Skrivet av: spamb
« skrivet: 18 oktober 2016, 07:33:45 »

Har byggt en liten attefallshus och i helgen var det dags att koppla in värme till den. rörisen var här och installerade en shunt och en givare i attefalshuset (den som följde med shunten).
och vi avluftade systemet och släppte på värme och allting verkade fungera bra,  givaren visade att det var 13 grader kallt inomhus och framledningstemperaturen var uppe i 35 grader och temperaturen i huset höjdes till 19 (inställd 22)
men nu verkar det vara stopp där? temperaturen ligger konstant runt 19 grader och framledningstemperaturen höjs inte till lilla huset? resten av huset och källare fungerar bra?
är det nåt som är fel inställd eller om det är fel på shunten?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!