Författare Ämne: Nibe 1245 + Pool 40 styrning  (läst 12543 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gadden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« skrivet: 02 oktober 2011, 18:35:24 »
Hej!

Jag har en fråga angående Nibes poolstyrning.Det står så här i deras installationsmanual...

När F1145/F1245 är dockad mot pool, måste värmekretsen förses med en yttre cirkulationspump. Orsaken till detta är att under poolladdningen är det värmepumpens interna cirkulationspump som håller uppe flödet genom poolvärmeväxlaren. Den extra/yttre cirkulationspumpen (GP10) håller flödet uppe i värmekretsen, för att framledningsgivaren (BT25) ska kunna mäta temperaturen korrekt.

Mina frågor är, måste jag verkligen ha en extra cirkulationspump (GP10)? Kommer ju inte köra någon värme i radiatorsystemet ändå under den perioden poolen används. Om jag nu struntar i den, vet någon om det går att köra Pool 40 utan tempgivaren (BT25) som ska sitta på radiatorsystemet? Kommer den bli knäpp när den inte får något värde att jobba med? Vad händer om den inte mäter värdet korrekt?

Tack på förhand // Gadden

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 20:12:20 »
Om den står i sommarläge då den värmer poolen så borde det funka utan problem.
Och om det föreligger värmebehov i huset så är det värsta som kan hända att VP:n prioriterar lite fel och inte värmer huset alls då det är dags att värma poolen.

Men kanske kommer VP:n vilja ha BT25, fast det spelar ju inte så stor roll om den mäter på stillastående vatten i ditt fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2011, 06:27:18 »
Du behöver väl en värmeväxlare mot poolen? Tror inte du kan förlita dig på självcirkulation, det känns långsökt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2011, 13:16:07 »
Du behöver väl en värmeväxlare mot poolen? Tror inte du kan förlita dig på självcirkulation, det känns långsökt.

Jo, självklart behövs en pump på andra sidan växlaren, hehe.

Men på VP-sidan så kommer VP:ns interna CP cirkulera vattnet mot växlaren när den står i läge mot poolen.
Det som händer då är att radiatorvattnet står stilla i elementen.
VP:n får då ingen uppfattning om hur varmt detta vatten är eftersom den extra framledningsgivaren mäter på stillastående vatten.
Men denna funktionen är mest kritisk om värmebehovet i huset är stort samtidigt som poolen ska värmas.
« Senast ändrad: 03 oktober 2011, 13:18:30 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad gadden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 16:23:43 »
Det var som jag gissade/hoppades alltså. Kändes lite onödigt att ha en cirkulationspump som bara cirkulerar kallvatten genom radiatorerna. Skönt att jag slipper det =)
Skulle behovet dyka upp så är det ju inte värre än att man får koppla dit en då.
BT25 följer ju med i Pool40-paketet så den är det ju inga problem att hänga dit.

En värmeväxlare och en poolpump för att cirkulera poolvattnet kommer jag självklart ha dessutom.

Tack för era snabba svar, alltid skönt att ha någon att fråga eller diskutera med så man inte tänker helt galet!

Utloggad Makiita

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2012, 10:53:00 »
Hej

Har precis låtit installera pool 40 på en 1145. Undrar över vilka värde som är bäst att ha inställda när det gäller pooltempen?

Nu är den inställd på start 24 och stopp 28 grader. Jag skulle vilja ha 28 grader alltid. Men vad är bäst rent ekonomiskt? Hur har ni det inställt?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2012, 11:17:01 »
Bäst ekonomiskt är att ställa tempen så lågt som möjligt helst ska inte vp starta alls ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Makiita

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2012, 00:16:05 »
Ställt om vp nu... Start 28 och stopp 30 grader. Riiiiiktigt najs med 30 grader i poolen!!!
Får se bur najs det blir på el räkningen. Dock riktigt nöjd med nibe och pool 40!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2012, 09:34:03 »
Makiita: 2 graders difftemp i poolen är rätt mycket, du kommer inte att vilja bada länge när det är 28 grader i vattnet - när du väl vant dig med 30 grader.
Även om du ställer start/stopptemp så tight som möjligt (oftast 1°C) så får du långa gångtider, så det är mitt råd, ställ start på 29-30 grader, och stopp på 30-31 grader.

Gadden: Om du vill vara säker på att värmepumpen inte värmer radiatorerna, mät resistansen på BT25 vid 40°C, och sätt sedan in ett fast motstånd istället för givaren som "simulerar +40 grader på framledningen, då kommer värmepumpen aldrig att värma radiatorerna under poolvärmningssäsongen, och du klarar dig utan den extra externa cirkpumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Zenon

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sverige-VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 239
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Zenon
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2018, 07:47:26 »
Lyfter tråden igen, jag har samma system, men undrar om det går att "Snabbvärma" då jag på radiatorerna får ut maxtemp året om "förmodligen trasig givare" medan på poolen får ut låg temp som höjs när poolens temp höjs, jag har provat att ställa om "Min framledningstemp" men ingen påverkan blir.
Har också provat ändra värmekurva, men ingen skillnad då heller, tror den bara påverkar radiatorkretsen pga att den går på utetemp.
Skulle ju så klart gå att göra en fuling och koppla en delning via radiator rören, men det kostar ju pengar ;P
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1Ã¥r
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2018, 08:04:59 »
Det där är enkel matematik, värmepumpen ger en viss effekt, och om den skall värma vatten som är t.ex. 20 grader så klarar den att öka tempen över värmeväxlaren med t.ex. 5 grader, vattnet på returledningen är alltså 20 grader, och ut mot poolvärmeväxlaren ca 25 grader, poolvattnet som lämnar poolen är ca 20 grader och det som kommer från värmeväxlaren är ca 21-22 grader (poolvattenflödet är ju mycket högre än flödet i värmepumpens system).
I takt med att poolen blir allt varmare så stiger även fram och returtemp på värmepumpen.
Enda sättet att få upp tempen på värmepumpen är att tillåta att elpatron hjälper till, men du kommer ändå aldrig att få lika hög temp som när du värmer radiatorerna.

DET ÄR BRA att värmepumpen får arbeta med låga temperaturer när den värmer din pool, det ökar uteffekt och COP dramatiskt på värmepumpen, så du skall absolut inte gråta över att det är låga temperaturer när du värmer poolen, det enda viktiga är att värmepumpen kan bli av med all effekt den producerar och att poolvattnet blir varmare, ju lägre temp på vattnet, desto högre COP på värmepumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Matin

  • Gäst
Matin
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2018, 23:08:21 »
Hej !

Har en d
fundering kring nibe pool 40. Köpte med det då vi byggde huset och borra 40 meter extra för framtida pool bygge som nu är i start groparna. kommer att få ca 50-60 meter till poolen från Pannan och blir en kulvert till det. men kommer jag tappa för mycket värme på vägen ? måste väl ha någon form av värme växlare till poolen med. vad ska man ha ?

eller blir det billigare att köpa en luftvärmepump för 22000kr och sätta brevid poolen ?

Med vänlig hälsning, martin 

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #12 skrivet: 30 juli 2018, 07:40:29 »
En isolerad kulvert på 40-50 meter är inte gratis, och värmeväxlaren är inte heller billig.
Borde inte vara så svårt för dig att räkna på kostnaderna.
Skall du dessutom leja en hantverkare för installationen så kostar väl det någon tusenlapp också.
Kulvertrör 25 mm X 2 kostar drygt 300 kr/meter, 50 meter = 16450 kr.
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-ecoflex-thermotwin-25-25/
Värmeväxlare: https://miamipool.se/produkt/varmevaxlare-maxi-flow-75-kw/ (över 8000 kr)
Finns billigare alternativ, vet dock inget om kvaliten: https://cdon.se/hem-tradgard/vidaxl-poolvarmevaxlare-613-x-134-mm-75-kw-p37458413
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!