ok då måste min pump vara inställd helt å helv.. mina värden står på över 30, om jag sänker dom så blir det ju kallt, hur ska man göra gå för att fixa till problemet??
KB-f -2grader CKB-r -3(-12)grader C
jag har sänkt ett snäpp på köldbärarpumpen från 3 till 2 är det några vären som ska ändra på sig nu, vilka och till vad??
99 meter, det var lite väl lite, då kommer det alltid att bli minusgrader på ingående köldbärare. Luckymans kommentar är fel, ändrar man hastigheten på köldbärarpumpen tar det bara någon timme innan temperaturerna har stabiliserat sig. Låt köldbärarpumpen stå i läge 1, det räcker med tanke på borrhålets djup. Problemet med -2 grader in är att pumpen tappar i effekt. Den ger ca 8-10 % mindre värmeeffekt jämfört med noll grader in vilket är den temperatur som används som referens i databladen. Det ökar behovet av tillsatsel. Dessutom drar pumpen ca 5 % mer el för samma producerade värmemängd jämfört med noll grader. Det borde ha varit ett nummer större pump med djupare borrhål. I och med att pumpen inte ger 5 kW drar huset mindre än 29 000 kWh/år.
Med VB-fram på 35 ºC ger den nog mer än 5kW.enligt datablad:kbin/vbut effekt ut/in-5/35 4,94/1,22 kW 0/35 6,01/1727 kW-2/35 borde då vara runt 5,5/1,25kW