Utbyte av underdimensionerad värmepump, råd om dimensionering
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Utbyte av underdimensionerad värmepump, råd om dimensionering (läst 2714 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
UmeRoland
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Karma +0/-0
UmeRoland
Utbyte av underdimensionerad värmepump, råd om dimensionering
«
skrivet:
01 mars 2011, 23:47:16 »
Citera
Nu hoppas jag på lite hjälp ifrån forumet för hur jag skall dimensionera utbyte av en kraftigt
underdimensionerad berg värmeanläggning, så att den fyller det behov som jag har idag.
Bergvärme installerades 2002/2003,med en IVT C5 ( 5 KW pump ). Klart under dimensionerad enligt vad jag kan förstå av detta forum.
Jag har ägt huset de senaste 3 åren
Lite fakta om nuläget
• Huset är byggt 1976, med dåtidens isoleringsstandard (15 eller 17 cm isolering) 3 glas fönster
• Golvärme på nedre planet och element på det övre planet + i garage och förråd
• Huset finns i Västerbotten ca 10 km ifrån Umeå
• Borrhållet är enligt den offert som jag fått av föregående ägare 120 meter
• El förbrukningen var före installationen ca 37 till 39 000 Kwh inkl hushålls el ( 2 vuxna + 2 barn )
• Efter installationen så förbrukas ca 18 till 21 000 Kwh/år
• Uppvärmd yta med ca 20 grader 150 Kvm + 30 kvm utbyggnad = 180 Kvm
• Uppvärmd yta ca 12 till 15 grader 70 Kvm
• Drifttimmar/år för IVT C5 anläggningen ca 4450 till 4800 timmar per år
• Varav med el-spets ca 550 till 600 timmar/år
• El-spets kopplas in som stöd redan via ca -2 till 3 grader och vid - 10 går 3kwh in regelbundet
vid -15 går 6Kwh in regelbundet vid - 20 går 6Kwh in i princip konstant
Under 2010 har jag byggt ut huset med ytterligare 30 Kvm som då är välisolerat enligt dagens
byggnorm, plus att jag har satt in en braskamin för myseldning
De senaste åren har vintrarna som bekant vart mycket kalla och temperaturen ut till
elementen är för låg ===> jag får ständiga klagomål ifrån min familj
För att få ut lite högre temperatur till huset, så har jag sänkt temperaturen i garage och förrådet till 8- 10 grader
Exempel,
pumpen går konstant och el-spetsen 6 Kwh, går konstant Total effekt ca 11 Kwh
• Utetemp - 27 grader
• Värmekurva 2,5
• GT 1 från 42 grader nuvarande värde 32 grader
• GT 2 - 27 grader
• GT 3 till 44,5 grader nuvarande värde 46 grader
• GT 4 Börvärde 50 grader nuvarande värde 31,9 grader
• GT 6 (kompressor) 76,7 grader
• GT 8 (VB Ut) 42,5 grader
• GT 9 (VB In ) 30,7 grader
• GT 10 (KB In) + 0,5 grader
• GT 11 (KB Ut) – 1,7 grader
Innan jag tar kontakt med några lokala installatörer för att få in offerter på ett extra borrhål och en nya kraftfull värmepump som skall klara att värma huset utan el-spets fram till ca – 22 till 25 grader hoppas jag att få lite råd om dimensionering ifrån Er
• Val av värmepump, effekt ?
• skall jag satsa på en inverterpump typ NIBE 1250 alt IVT X15 eller en ”vanlig” pump ?
• Hur djupt måste (minst )jag borra mitt andra/nya hål ? , jag har möjlighet att sätta det hålet ca 20 meter ifrån det första
Tack på förhand
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Utbyte av underdimensionerad värmepump, råd om dimensionering
«
Svar #1 skrivet:
02 mars 2011, 07:27:14 »
Citera
Jag skulle tro att du behöver kanske 11-12 kW VP.
(Gamla C5 gav ca 5 kW vid 0/50 och jag tror du behöver dubbla denna effekt)
Sen skulla jag säga 240-250 m aktivt djup totalt.
«
Senast ändrad: 02 mars 2011, 07:35:09 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
aakeoe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
Karma +0/-0
aakeoe
SV: Utbyte av underdimensionerad värmepump, råd om dimensionering
«
Svar #2 skrivet:
02 mars 2011, 07:37:15 »
Citera
Utan att vara expert på vp så föreställer jag mig att mina erfarenheter kan vara av intresse.
Vi bor i ett gammalt timmerhus i centrala Jämtland. Tilläggsisolerat, 185 kvm boyta värmt till ca 22*C samt 15 kvm källare värmt till 15*C. Tidigare elförbrukning (med två pensionärer) 33.000 kwh med FTX-ventilation och svalare inomhus innan vp-installationen.
Juni -10 borrat 230m (bra hål med stort vattenflöde omedelbart intill älv) samt installation av NIBE 1245/10kw. KB in runt +3 och KB ut runt 0.
Ännu inga siffror för årsförbrukning efter vp-installationen men vi har klarat vintern utan tillskottsel, förutom 0,4 h innan anläggningen var injusterad. De kallaste dagarna i dec när utetemperaturen aldrig var varmare än -32*C så gick kompressorn 22h per dygn, alltså runt 50kwh/dygn för uppvärmning och tappvarmvatten (förutom vad cirk.pumparna förbrukar).
Totala elförbrukningen under vintermånaderna har legat mellan 60 - 80 (i dec) kwh/dygn. Totalförbrukning andra halvåret -10 blev 8.229 kwh.
Mvh
aakeoe
«
Senast ändrad: 02 mars 2011, 07:45:38 av aakeoe
»
Loggat
GregS
Kan värmepumpar
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 192
Karma +0/-0
Kön:
GregS
SV: Utbyte av underdimensionerad värmepump, råd om dimensionering
«
Svar #3 skrivet:
04 mars 2011, 08:15:53 »
Citera
(Har samma setup som du men med 100m borra i Tokholm. Underdimensionerat.)
Dina siffror säger mig att du inte stressar borran så mycket och har lite för lågt delta på KB.
Sänk KB-pumpen ett hack enligt mig. Det kan hjälpa lite så länge.
Skulle gissa på att en 11kW (minst) funkar bra för dig med en borra på minst 200m.
Kostar inte mycket att fläska på lite där.
Loggat
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Utbyte av underdimensionerad värmepump, råd om dimensionering
«
Svar #4 skrivet:
04 mars 2011, 10:23:55 »
Citera
En pump som ger 10-11 kW (inte detsamma som typbeteckningarnas effektangivelser) och lika mycket borrhål till. C5 bör ge strax under 5,5 kW vid de angivna temperaturerna.
Det är ett bra borrhål om givarna visar rätt, +0,5 grader in i Umeåtrakten med 120 meter borrhål. Det är jämförbart med mitt något djupare och med ett par grader högre temperatur i berget.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Utbyte av underdimensionerad värmepump, råd om dimensionering
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 721
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Jisse
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info