16 a för lite?
« skrivet: 31 januari 2010, 11:20:58 »
Har en 107:a. Den klagar pÃ¥ högt eluttag ganska ofta. Nu i vinter har vi problem att fÃ¥  värme i huset. Den orkar upp i kanske max 45-47 grader  med ett börvärde pÃ¥ 60 (20 grader kallt ute). Kan det vara sÃ¥ att om vi har snedbelastning och högt effektuttag pÃ¥ en fas och ingen belastning pÃ¥ de andra faserna att pannan inte utnyttjar alla tre faser utan utgÃ¥r ifrÃ¥n högsta effekt pÃ¥ en fas?

Utloggad sgolsson

  • Novis pÃ¥ VP
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: 16 a för lite?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 11:43:41 »

Har också en 107:a plus EcoEl 1550 och tidigt i vintras fick vi problem med värmen på samma sätt.
Vid installationen 2008 pÃ¥pekade jag för installatören att de 16 A som jag dÃ¥ hade pÃ¥ bÃ¥de huvudsäkring och pÃ¥ EcoEl+ Ecoair var för litet.  Bara standardinställningen frÃ¥n fabriken pÃ¥ 6 kW (övre patronen) och 6 kW (pÃ¥ nedre patronen) skulle ju göra att
16 A inte skulle klara 12 kW. 
Men installatören tyckte att mer än 16 A behövdes inte här i västra Sverige, Det blir ju aldrig så kallt här !!!
Och första vintern (förra vintern alltså), så var det inte så stora problem.
Men i år var jag trött på att effektbegränsningen i EcoEl drog ned på effekten på elpatronerna nästan hela dagarna. det gick ju inte att ha på något annat än VP plus Ecoel ! Och att man hela tiden fick kolla om man kunde använda tvättmaskinen, diskmaskinen, kaffebryggaren m.m
SÃ¥ nu har jag uppgraderat till 25 A huvudsäkring och 25 A pÃ¥ Ecoel och Ecoair.  Fick dra en ny kabel mellan elcentral och Ecoel för attt klara 25 A, men det är det värt.
Nu har har inga som helst problem med värmen och kan utan vidare köra spis, tvätt, disk eller vad som normalt behövs.
Jag har nu satt övre elpatronen på max 9,5 kW och undre på 6 kW.
Elektrikern höll med om att 16 A inte räcker särskilt långt och att 20 A borde vara ett absolut minimum

Som sagt hellre varmt och gott och lite dyrare än kallt och frysa men lite billigare.


EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 16 a för lite?
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 13:00:22 »
Har en 107:a. Den klagar pÃ¥ högt eluttag ganska ofta. Nu i vinter har vi problem att fÃ¥  värme i huset. Den orkar upp i kanske max 45-47 grader  med ett börvärde pÃ¥ 60 (20 grader kallt ute). Kan det vara sÃ¥ att om vi har snedbelastning och högt effektuttag pÃ¥ en fas och ingen belastning pÃ¥ de andra faserna att pannan inte utnyttjar alla tre faser utan utgÃ¥r ifrÃ¥n högsta effekt pÃ¥ en fas?


Jag har 16A säkring i centralen och har aldrig haft några problem med värmen. Nu har det varit mer än tjugo grader kallt och pannan har gått rätt mycket, jag har 65º på framledningen utan problem, och sätter jag på tvättmaskinen eller någon annan förbrukare, kopplar ju effektvakten ner elpatronerna under tiden, men så snart tvätten eller spisen eller något annat är klart, kopplar den upp igen. Det har väl lite med hur stort effektbehov huset har, mitt hus kräver omkring 6kW vid -5º ute.

Nu har vi haft -20º och det är nog det kallaste jag kan minnas att vi haft, men pannan har klarat att hålla 21º inne utan problem på 16A säkring, har aldrig hänt att någon säkring löst ut.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Malevil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: 16 a för lite?
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 14:44:25 »
Jag har 16 grader inne just nu. Får inte pannan upp till mer än 45 grader. Detta trots att det gått från minus 20 till minus 10 ute. Tycker att jag borde få upp temperaturen bättre. Det blir nog till att säkra upp.

Utloggad sgolsson

  • Novis pÃ¥ VP
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: 16 a för lite?
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 18:06:29 »
Det är ju som "erp" skriver. Det finns knappast något hus som har samma förutsättningar. Det räcker ju att följa detta forum under en längre tid så ser man detta. Någon kan klara sig bra med vissa inställningar och effekter. Någon annan som på pappret synes ha samma förutsättningar (yta, byggår, typ av panna m.m), men ändå inte klarar sitt värmebehov.

Jag försökte under ganska lång tid fixa med inställningar, effekt m.m för att klara det värmebehov jag behövde.
Jag tyckte att många andra med ungefär samma förutsättningar sade sig klara värmebehovet utan större problem.
En bekant till mig klarar sig galant med t.ex 16 A och värmepump (IVT) och större hus. Vid närmare koll visade det sig dock att han hade 3-glasfönster överallt, tilläggsisolerat vind m.m och dessutom använde han inte särskilt mycket el för andra ändamål.

SÃ¥ till slut "gav jag upp" och bad min elektriker att se till att jag fick den effekt huset behövde även när det var minus 20-25 grader minus.  Och utan att vi skulle behöva dra ned pÃ¥ den komfort vi hade när vi eldade med olja (21-22 grader i hela huset - 200 kvm). Och utan att effektbegränsningen gick in alltför ofta. 
Och då blev det 25 A för både EcoEl och huvudsäkring.
Merkostnaden för uppgraderingen blir ca 1500 kr per år, men eftersom jag genom installationen av värmepumpen redan sparar ca 15 000 kr per år, så tycker jag det är väl använda pengar.
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: 16 a för lite?
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2010, 18:30:43 »
Vi klarade oss gott på 16A, till förra veckan, de bakades och ugn gick, värmepumpen gick fullt, -20gr ute, disk och tvättmaskin, samt element på övre plan, vet ej vilken fas dessa ligger på.

Olyckligt nog, sÃ¥ ligger disk och tvättmaskin, Samt mÃ¥nga uttag i v-rum,  värmepump och vvb(L1-L2) pÃ¥ L1, var hem pÃ¥ dagen och bytte Pk och säkring pÃ¥ L1 till 20A, mÃ¥ste nog flytta lite till L3, som för övrigt är helt tom, snudd pÃ¥. Men säkringsskÃ¥pet är -20gr, sÃ¥ gÃ¥r nog mÃ¥nga Ampere över 16A innan säkringen flyger.

Men värmepumpen som är säkrad 10A, håller gott och väl trots -25gr kallt, och sitter även inomhus i värmen.

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 